Непрочитано 18.04.2013, 09:14 #1
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть?
nytysia
 
инженер-проектировщик
 
Екатеринбург
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 6

Добрый день!
Застройщик допустил ошибку в перевязке кирпичной кладки-на первом этаже выполнил перевязку для пустотелого как для полнотелого, т.е. один тычковый ряд на шесть рядов кладки. Теперь технадзор не принимает.

а согласно СНиП:

6.3 Для сплошной кладки из кирпича и камней правильной формы, за исключением кирпичных панелей, необходимо предусматривать следующие минимальные требования к перевязке:
а) для кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на шесть рядов кладки, а из кирпича толщиной 88 мм и пустотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на четыре ряда кладки;
б) для кладки из камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки;
в) для кладки из крупноформатных камней шириной до 260 мм, толщиной до 250 мм и длиной до 510 мм на толщину стены перевязку следует осуществлять в полкамня в каждом ряду.

Подскажите, что можно сделать? Усилять?
Просмотров: 6546
 
Непрочитано 18.04.2013, 09:49
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Если стена высотой на один этаж, заполнение там, то ничего страшного не случится. Если выше, то нехорошо.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2013, 06:16
#3
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Ещё бы технадзор был уверен, что в "тычок" половняка с "собачками" не наукладывали. Снаружи, поди, не опредлишь... На устройстве нижних этажей присутствовать технадзору надобно. Лично и непременно.
Ну, как есть. Имеем, что имеем.
Выход один: заручиться подпичью ГИПа, что примененные нововведения позволяют эксплуатировать объект строительства. Иначе (официально)- никак...
Еже вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2013, 11:33
#4
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


может армированную штукатурку? Как самый крайний вариант (если не разбирать) - торкретирование
stoper вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 11:49
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
может армированную штукатурку?
вспоминается фраза, стены у нас стоят благодаря обоям.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 14:30
#6
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


есть мысль - нужно найти коэффициент привидения прочности выполненной кладки к нормальноперевязанной кладке. Где то мне эти коэффициенты встречались, постараюсь найти. Допустим он равен 0,9. Теперь пересчитываем все простенки/стены и доказываем, что всё ОК. Если не ОК - думаем как усилять. Можно заказать испытание кладки в лаборатории - сколько кладка реально несёт при такой перевязке

Последний раз редактировалось Саша1983, 22.04.2013 в 14:43.
Саша1983 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Качество кирпичной кладки. Является проблемой в строительстве? Silikat Прочее. Архитектура и строительство 6 25.04.2011 12:26