Непрочитано 28.04.2015, 17:59 #1
Испытание внутренней канализационной сети
hprx
 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154

Добрый день!

В соответствии с
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.
7.5 Внутренняя канализация, водостоки и дренаж
7.5.1 Испытания систем внутренней канализации и дренажных систем должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.
Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.
Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.
7.5.2 Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно приложению В.
7.5.3 Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.
Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.

Можно ли на основании этого на 100 % утверждать, что внутренняя канализация канализация испытывается только проливом, а не наполнением. Есть ли еще какие-то нормативные документы по этому вопросу?
И вообще должно ли соединение на стандартную "резинку" 110 ПВХ труб выдерживать проверку наполнением???
Просмотров: 7773
 
Непрочитано 29.04.2015, 11:57
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Хотел бы я посмотреть как бы ее можно испытать методом наполнения. Все унитазы по этажам заткнуть чтоль?
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 12:48
#3
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.
7.5 Внутренняя канализация, водостоки и дренаж
7.5.1 Испытания систем внутренней канализации и дренажных систем должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.
Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.
Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.
7.5.2 Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно приложению В.
7.5.3 Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.
Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.
Чего не понятно в нормах то? Два пункта для разных систем с разными требованиями

Цитата:
Сообщение от hprx Посмотреть сообщение
И вообще должно ли соединение на стандартную "резинку" 110 ПВХ труб выдерживать проверку наполнением???
если только трубы для напорных сетей, для самотечных обычно больше 10м не держат
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 16:35
#4
hprx


 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154


Спасибо.
hprx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Испытание внутренней канализационной сети

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах Ришат Водоснабжение и водоотведение 4 20.12.2012 15:11
Минимальный уклон полной раздельной канализационной сети Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 1 20.12.2012 15:10
Расстояние от канализационной сети до парковки Jemma Архитектура 9 20.12.2012 14:35
Гидравлический расчет внутренней сети водоснабжения Djony Водоснабжение и водоотведение 3 07.12.2010 12:31