25.08.2015, 10:45 | #1 | |
Нужна ли диафрагма в ригеле из стального пакета?
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 1905
|
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110
|
не совсем понятно
Лучше бы уточнить у тех, кто делал проект, если есть возможность,что она обозначает. Последний раз редактировалось Abu06, 25.08.2015 в 12:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 14
|
На этом рисунке "сверху вниз", но это мои предположения. Спросить нет возможности, к сожалению.
__________________
Bridger |
|||
|
||||
Судя по второму "рисунку" сверху вниз. По логике тоже. Это диафрагмы для того, чтобы листы стенок коробки не уводило при сварке. Логично выполнить их более, чем на половину высоты сечения. Поэтому вариант снизу вверх маловероятен.
|
||||
|
||||
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 14
|
Спасибо
__________________
Bridger |
|||
|
||||
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245
|
Сварные швы только правильно укажите, где какие, чтобы собрать было можно. Все проварить не удастся чисто физически, поэтому в расчете нужно учитывать только те швы, которые действительно сделают.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому |
|||