11.09.2015, 11:48 | #1 | |
Узел примыкания кирпичной кладки к кровле из профнастила Н60
Регистрация: 11.09.2015
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4507
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
грубо говоря, пропиливаете в стене паз глубиной в пару см, загоняете туда фартук из оцинковки, зачеканиваете раствором. Фартук уводите вниз по стене и дальше на кровлю холодного склада, на пару волн профлиста. Под фартук - какую-нибудь резинку (хотя для холодного - можно и без нее, наверное - архитекторы подскажут. Утеплять точно не надо). К профлисту фартук заклепками в верхнюю волну через 300 мм (чтоб ветром не оторвало).
И спите себе спокойно. Профлист до стены не доводить... ну, скажем, мм на 50 (чтоб проветривалось там). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.09.2015 в 21:03. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Слева... Ну, на вскидку - тот же фартук, только заводим под профлист. Соответственно, резиновые/силиконовые "заглушки", герметик и все такое... Про монтажную пену даже не думайте, она влагу совсем не любит в долгосрочной перспективе.
НО, в любом случае, открытым останется вопрос водоотведения "поперек" волны профлиста (там, где травка зеленеет). Вода там стоять будет, некуда ей деваться.... Так что учтите еще и коррозию в долгосрочной перспективе - профлист надо будет там в несколько слоев, скорее всего, да и фартук, возможно, тоже. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Offtop: Видел и уклоны менее 1% с профлистом... Ничаво, протечки только по лотку внутреннего водостока были, и то не везде |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56
|
Если перехлестнуть проф.лист через волну то согласн проблем не должно быть.( в смысле если маленький уклон).
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56
|
Угу впринципе норм , только если бы я делал для себя, то сверху еще уголок из цинка сделал и в гофры верхние запихал бы маску , что бы снег не забивался.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2015
Сообщений: 6
|
Спасибо за большое за советы !
с таким форумом не страшно принимать решения) А вопрос , а если этот короткий участок выравнить ну скажем плоским шифером или там стяжкой , от стены сделать контр уклон и все закатать мембраной или унифлеком, накладно но вода 100 % будет уходить куда нужно, какие могут возникнуть трудности ? Заранее спасибо |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение | Serega_Li | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 29.08.2013 17:10 |
Узел примыкания деревянной балки к вертикальной стальной трубе и к кирпичной стене | akilfat | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.09.2012 19:14 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |