Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с выбором типа чердачного перекрытия

Помогите с выбором типа чердачного перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2016, 23:29 #1
Помогите с выбором типа чердачного перекрытия
Vans
 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370

Доброго времени суток, ввиду отсутствия опыта нужна помощь с выбором типа чердачного перекрытия.
Имеется одноэтажное административное здание с несущими стенами из газобетона. Для обеспечения пространственной жесткости, устойчивости стен и отсечения некоторых помещений из пожарных соображении, необходимо выполнить перекрытие.
На данный момент есть 3 основыных варианта:
1) монолитное в опалубке из профлиста по металлическим балкам.
2) пустотные плиты (объем здания небольшой но пролетов по типоразмерам много),
3) сборно-монолитное ЖБ балки с заполнением Т блоками (или схожее)
4) сплошное монолитное.
Какой из этих вариантов наиболее технологичен с точки зрения монтажа и стоимости? в рекомендациях по газобетону в основном рассматриваются последние три. Про первый вариант очень мало информации (да и по строительной высоте относительно больше чем остальные)
Пролеты стандарные от 4,5 до 6 м. Нагрузка только собственный вес и полезная 1 кПа. В чердаке будет расположена разводка вентиляции, так что важно удобство устройства отверстий
Просмотров: 3666
 
Непрочитано 07.08.2016, 23:42
#2
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Если нужны противопожарные мероприятия, то первый вариант не подойдет. Огнестойкость металла 15 мин.
Я бы сделал монолит, тем более отверстия еще надо под вентиляцию.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 00:17
#3
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Если нужны противопожарные мероприятия, то первый вариант не подойдет. Огнестойкость металла 15 мин.
А если применять защитные покрытия? или это ведет к сильному увеличению стоимости? для монолита достаточно просто выдержать защитный слой?
И тогда еще такой вопрос, на монолит же возможно будет передать распор от стропильной системы без устройства дополнительных затяжек?
Vans вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 00:48
#4
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


1. Металл можно защищать от пожара различными способами. Нужна степень огнестойкости перекрытия. Это должны задать архитекторы или ГИП. Сама защита - нужно обращаться к специалистам по противопожарной защите. Еще может так быть, что для проектирования противопожарной защиты нужен свой допуск СРО.
2. Для задания огнестойкости железобетона есть СТО 36554501-006-2006. Там все дано.
3. Монолитное железобетонное перекрытие может без проблем взять распор от стропильной системы. Надо ставить закладные детали в монолит под опоры или сделать все на анкерных болтах. Естественно, все правильно рассчитать. И правильно опереть стропильную систему на монолит.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 08:27
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Сделайте монолитное по опалубке из профлиста без металлических балок, чтобы не заморачиваться с огнестойкостью
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 09:20
#6
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сделайте монолитное по опалубке из профлиста без металлических балок, чтобы не заморачиваться с огнестойкостью
Как его правильно посчитать и законструировать на 6 метров разве делают без балок? И можно как ориентировочно прикинуть высоту (мне для эскизного разреза) Н75 подойдет для 6 метров или лучше 114, и считаться это будет как внешняя арматура или просто несъемная опалубка?
Еще один момент как в таком случае состыковать разнонаправленые пролеты на опоре (один пролет 7,5 метров перпендикулярно всем другим)?
Дополнительно к перекрытию будет крепиться подвесной потолок.

Если я условно покажу перекрытие 200 мм (монолит или профлист потом уточню), то при профлисте 114 и наливке 80 см подойдет для данных пролетов?

Последний раз редактировалось Vans, 08.08.2016 в 12:13.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 12:47
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Если я условно покажу перекрытие 200 мм
должно пройти
Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
как внешняя арматура или просто несъемная опалубка?
только как опалубка
Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
как в таком случае состыковать разнонаправленые пролеты на опоре
смотрите план, думайте, наверняка, есть варианты..
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 18:09
#8
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


//////

Последний раз редактировалось Vans, 10.08.2016 в 12:06. Причина: удалено
Vans вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с выбором типа чердачного перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите установить тип железобетонных плит перекрытия sanchezzz321 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.04.2016 16:35
Правильность утепления чердачного перекрытия? Шпренгель Архитектура 5 26.10.2015 19:58
Помогите определить тип перекрытия в существующем здании 50-х годов постройки Sanchez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.03.2015 15:36
Нужно ли раскреплять из плоскости металлическую балку чердачного перекрытия? AVS Металлические конструкции 24 26.10.2010 13:02
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05