Здание двухэтажное, высота этажа 2700. Имеется над входом балкон. Архитекторы нарисовали 2 колонны из кирпича сечением 250х250 подпирающие балкон и идущие вверх (см фаил.) По расчету они вроде бы проходят, но как-то сомневаюсь в возможности их устройства. Подскажите пожалуйста как быть.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (156.8 Кб, 6865 просмотров)

Просмотров: 19774
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 17:29
#21
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сила от удара = m*v^2/величина "деформации" лба ударяющегося (в метрах). При этом за m берется масса головы. Если брать все туловище, уже надо "амортизацию" туловища брать - она будет больше. Лоб тверже.
Эту силу приложить как статическую. Скорость в м\с.
А как же я об этом не подумал??? Спасибо огромное. После праздников сделаем расчет. Ток вот про массу головы не согласен, тут надо всё тело учитывать. Кто сказал сто он головой стукнется? Нужно учесть кучу вариантов и выбрать худьший!
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 17:32
#22
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Как консоль конечно мы думали, но стена трехслойная, несущая часть всего 250 и на неё опираются плиты, то есть и не защемишь. Или я не прав?
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 12:27
#23
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Как консоль конечно мы думали, но стена трехслойная, несущая часть всего 250 и на неё опираются плиты, то есть и не защемишь. Или я не прав?
Прав.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2009, 19:29
#24
nemez


 
Регистрация: 02.01.2009
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сила от удара = m*v^2/величина "деформации" лба ударяющегося (в метрах). При этом за m берется масса головы. Если брать все туловище, уже надо "амортизацию" туловища брать - она будет больше. Лоб тверже.
Эту силу приложить как статическую. Скорость в м\с.
1. Все верно, только по этой формуле определяется средняя сила удара, максимальная сила будет вдвое больше.

2. Сложность, однако, в том, как определить "деформации"! Модуль упругости головы Вы наврядли где найдете.

3. Следующая проблема - расчет кирпичного столба на изгиб. Пригруз от собственного веса столба и плиты перекрытия может оказаться недостаточным.
nemez вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 18:19
#25
MEP2009


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 12


У меня похожий балкон.. только колонны 640х640. Вопрос по плите балкона.. как ее запроектировать, посчитать?
Это ж вроде как безбалочное перекрытие получается..) Можно конечно положить сетку.. скажем d10 c ячейкой 100х100 и высоту плиты взять например 120.. и все... Но все же интересно по "правильному" сделать.
MEP2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 13:56
#26
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от MEP2009 Посмотреть сообщение
Вопрос по плите балкона.. как ее запроектировать, посчитать?
Это ж вроде как безбалочное перекрытие получается..)
Не стоит, думаю, сюда привлекать такие термины, дабы не запутаться. Здесь просто надо считать как плиту, опертую с одной стороны на стену, а с другой стороны, по краям, - на колонны.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 21:15
#27
MEP2009


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 12


Т.е. опирание с двух сторон.. с одной стороны на стену, с другой как бы на балку?
А если например такой вариант.. с одной колонной
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертежи1.jpg
Просмотров: 166
Размер:	41.1 Кб
ID:	105712  
MEP2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 13:06
#28
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от MEP2009 Посмотреть сообщение
Т.е. опирание с двух сторон.. с одной стороны на стену, с другой как бы на балку?
А если например такой вариант.. с одной колонной
МЕР2009, тогда уже выложи и предыдущий вариант, или ты хочешь именно этот?
И перекрытие балкона, я так понял, никак не связано будет с остальным перекрытием дома. (или там весь этаж делается, и нужно определится с арматурой балкона?)
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 14:06
#29
MEP2009


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 12


Вообще мне надо 2 балкона.. и тот и этот. Остальное перекрытие будет пустотными плитами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж2.jpg
Просмотров: 126
Размер:	38.2 Кб
ID:	105775  
MEP2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 15:04
#30
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


MEP2009, у тебя высокое здание? Глубоко заделывать плиты будешь? Стена просто 640мм (минус 180мм получится что можно на 460мм заделать) , важно - получишь ты заделку плиты как консоли или нет.
Вообще для первого рисунка с одной колонной если принять плиту 5,25х1,65м (по 15 см опирание на стены) с шарнирным опиранием на стены,бетон В15, нагрузку 205кг/м2 (сплошную) и 400кг/м2 на полосе 0.8м (по СП "Нагрузки и воздействия" для балконов), то IIIА 10 в обоих направлениях хватит при шаге 200мм для нижней сетки плиты.
Картинку сделал для верхней арматуры (там где вырез - это я так обозначил колонну). Т.к. я загрузил сплошняком плиту, то получается что в месте опирания плиты у колонны в верхней части плиты получается растяжение (хотя я сомневаюсь, что такое когда нибудь случится). Ну и у угла тоже сжимающие напряжения велики от момента в двух плоскостях.
Ячейка плиты 150х150мм, высота 12см. Програмка советует кинуть вверху сетки с ячейкой 150х150мм диаметром 6-10 где желтый цвет (голубой можешь даже не смотреть, это так, массовка)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1. Верхняя арматура.png
Просмотров: 114
Размер:	85.3 Кб
ID:	105792  

Последний раз редактировалось Tvorec, 18.06.2013 в 16:29.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 16:45
#31
MEP2009


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 12


Спасибо большое. А опорную зону не нужно армировать дополнительно? Еще вопрос.. как заанкерить плиту к столбу и к стенам?
Вот как в разрезе у меня..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж3.jpg
Просмотров: 107
Размер:	28.0 Кб
ID:	105793  
MEP2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 17:06
#32
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Тут прикинул еще с двумя колоннами, плита такая же - h=12см, В15, ячейки разбиения для расчета 150х150мм. Нагрузки те же. Размер с учетом опирания на 150мм.
Первый рисунок - для верхней арматуры вдоль длинной стороны (где колонны - у "вырезов"), второй - вдоль короткой стороны, т.е. опять прога потребовала арматурки кинуть сверху.
Третий рисунок -поперечная арматура (вертикальная), необходимая вдоль короткой стороны (проще говоря у самой кромки стены, где плита опирается - не в самой кладке, а у края стены), значение шкалы приведено на 1м , если мы ставим хомуты с шагом 100мм в обоих направлениях, то это будет 5.66*0.1=0.566см - короче диаметр 10 хватит. (я бы поставил вдоль всей ширины опирания)
Цитата:
Спасибо большое. А опорную зону не нужно армировать дополнительно? Еще вопрос.. как заанкерить плиту к столбу и к стенам?
Вот как в разрезе у меня..
Ты плиту обозначил штриховкой? У тебя здание уже стоит получается.
С каменными конструкциями часто дело не имею, поэтому надо литературку полистать, может там штрабу в колонне и стене делают глубиной в кирпич или еще как, - надо смотреть. Насчет армирования опорных частей - я бы гнутики поставил (вертикальное армирование) вдоль всего опирания плиты у кромки стены и колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя арматура  вдоль длинной стороны.png
Просмотров: 67
Размер:	154.0 Кб
ID:	105794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя арматура вдоль короткой стороны.png
Просмотров: 69
Размер:	159.2 Кб
ID:	105795  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечка вдоль оси Y.png
Просмотров: 63
Размер:	166.1 Кб
ID:	105796  

Последний раз редактировалось Tvorec, 18.06.2013 в 17:49.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 20:43
#33
MEP2009


 
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ты плиту обозначил штриховкой? У тебя здание уже стоит получается.
Нее.. здание только проектируется пока.
Вроде нет штриховки нигде.. может вы на перемычки подумали?) Там под балконом проем.. перекрытый перемычками, а на них опираются с одной стороны пустотки.. с другой балконная плита должна лечь.
MEP2009 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2013, 13:52
#34
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от MEP2009 Посмотреть сообщение
как заанкерить плиту к столбу и к стенам?
Цитата:
Сообщение от MEP2009 Посмотреть сообщение
Нее.. здание только проектируется пока.
Тогда немного не понял - зачем анкерить - по мере выкладывания стен из кирпича плиты и будут вроде установлены на раствор в стену и колонны (подробнее об опирании и его расчете в СНиП для каменных работ).
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичная колонна 250х250

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
колонна небольшого сечения Элинка Конструкции зданий и сооружений 26 30.11.2008 20:29
Холодная металл. колонна в тепло kemvas Металлические конструкции 3 21.11.2008 13:55
кирпичная колонна высотой 6м archihouse Каменные и армокаменные конструкции 3 12.08.2008 21:35
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25