Цитата:
А вот объем и проработку ТЗ на РД по СМИС я себе представляю. Более того, представляю сколько людей к этому привлечь и знаю, что эксплуатировать такую систему будет некому. Более того, эта система на предприятии предполагает наличие совместимой системы где-то в МЧС. И опять про наличие таких центров и систем я не слыхивал. Во время работы в одном ЗАТО я занимался пожарными и охранными сигнализациями, так вот, сигналы о пожаре собирались в едином диспетчерском центре у пожарных. Даже сигналы "авария" и "неисправность" иногда вызывали трудности. То свободных пар у связистов нет. То, вообще, до объекта медь не проложена. А там город то 50тыс. населения. И объектов не много. А пульт там приличный получался. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
ГОСТ Р 22.1.12-2005 п. 5.1.1 Получение данных мониторинга путем сопряжения с комплексами диспетчерского управления производственными процессами, безопасностью и жизнеобеспечением объектов не допускается. - как это понимать? Ставить по второму датчику/ извещателю/ видеокамере для ОС/ ПС/ ВН? Да Заказчик пошлет куда подальше, идет счет на копейки уже, в проекте экономим на всем что можно. Для автоматики отопления/вентиляции/охлаждения тоже ставить по 2 датчика - один для непосредственно автоматики, второй для СМИС?
----- добавлено через ~19 мин. ----- Отбой. Нашел приказ №110-ст от 1 июня 2011 года. изменение 1 к ГОСТ Р 22.1.12-2005 для добровольного применения, а требование о недопущении сопряжения со смежными системами появилось только в этом изменении. Так что сопрягаем ) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Получил письма от администрации района где проектируется объект с СМИС. Пишут что у них не установлен программно-технический комплекс СМИС. Просят обращаться в орган повседневного управления РСЧС. Оттуда, т.е. от органа РСЧС, пришел ответ, что вопросы подключения оборудования объекта к ПТК СМИС не входят в их компетенцию. На основе этого хотел было отказаться от проектирования раздела СМИС, но Заказчик сказал чтобы в проекте была предусмотрена возможность подключения. Делаем проект СМИС до АРМ СМИС. Интересный раздел, однако, получается - от АРМ диспетчера (куда сводится вся информация о системах ОВ, ВК, ХС, ЭО, ЭМ, отопление), а также от АРМ ОПС, передаем информацию на АРМ СМИС и ... все.
|
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
ой в Казани у Вас женщина в экспертизе дотошная до СМИС. Так что лучше все проработайте, если к ним пойдете.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через 33 сек. ----- телефонной сети и всё, вроде прошло. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Как говорил один "мужчина в самом расцвете сил" - "продолжаем разговор".
Получил замечания от эксперта по разделу СМИС: - Не предоставлено описание в текстовой части подраздела процесса взаимодействия с уполномоченной организацией, обслуживающей «ПТК СМИС/СМИК» в ЕДДС муниципального района и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области», по инсталляции базы данных «ПТК СМИС» объекта в «ПТК СМИС/СМИК» см. п. 2.1. технических условий ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области». Подскажите, пожалуйста, что за процесс необходимо описать? Как описывать процесс взаимодействия с организацией? Кто, кому и за что деньги передавать будет? Позвонил эксперту спросил, отвечает "пропиши в ПЗ как база данных с вашего объекта ретранслируется в базу данных МЧС". Опять ничего не понял. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Вопросы по проектированию подземных переходов | Купцов | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 08.11.2013 14:39 |
Вопросы по проектированию свайных фундаментов | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 10 | 29.03.2010 08:37 |
Вопросы по проектированию ВК для котельных | proekt_mep | Инженерные сети | 6 | 28.11.2008 20:37 |
Вопросы по проектированию Коттеджа | Vildar | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 21.11.2007 20:26 |