| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.03.2011, 07:06 | #1 | |
Фундамент на площадке с сейсмикой 9 баллов и естественно подтопляемой территорией
красноярск
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 2727
|
|
||||
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 40
|
Если я правильно понял:
верхний слой гравийно-галечниковый... Вагончики - временное сооружение... В таком случае по моему можно обойтись и без фундамента........ Ну или для большей надежности и с целью защиты от коррозии (грунтовой воды) залить плиту мм 200.... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
|
ну это я условно назвала вагончики,там будет стоять электрическое оборудование, просто здание приходить вместе с оборудованием с завода и стоять они будут не один год там. плюс еще между ними будет площадка для обслуживания,чтоб можно было подобраться к верхним контейнерам
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 40
|
В таком случае я бы тоже использовал плиту........
Возможно разделив ее на части по вагончики и для площадки.... Плита мм300 (надо считать), с подушкой из ПГС.... Для более конкретного ответа нужна схема расположения, габариты вагончиков, и места передачи нагрузки от них........ |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
|
Вот и я склоняюся к плите. габариты вагончиков показаны на чертеже примерного расположения, файл приложила. наши вагончики под цифрой 3, плюс показано как хотят видеть площадки обслуживания. опиратся контейнер будет на 4 точки, по углам. масса двух контейнеров,стоящих друг на друге 50 тонн.
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
А сами вагончики на какую сейсмику рассчитаны? Дело в том что у вас главной проблемой будет, обеспечение целостности оборудования, для этого вам нужны будут демпферы, либо может они есть в данных модулях. Вот это и является главным для вас.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
|
нет, возможность распределить по площади отпадает,там с контейнерами будут поставляться и крепежные элементы для установки. Обеспечить целостность оборудования это задача завода-изготовителя,нам сказали только сделать фундаменты под все это хозяйство. вот сижу ломаю голову((( и спросить то не у кого(
А по поводу демпферов: это типа пружинок для сейсмических районов,чтоб здание и фундамент могли перемещаться отдельно друг друга? |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Но Вам лучше всего взять паспорта на ваши модули, там, как правило, все написано бывает и про сейсмостойкость и про мероприятия по ее повышению. Последний раз редактировалось Surely, 22.03.2011 в 10:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
|
у нас все эти конструкции разрабатывает завод, у них в паспорте прописана сейсмичность до 8 баллов,но этажное расположение контейнеров, крепление их друг на друга и крепление фундаментов сделано с учетом сейсмичности 9 баллов,так во всяком случае говорит заказчик. это все тоже завод изготовить будет поставлять. Но судя по чертежам, я там никаких пружин и других гибких связей-крепежей не увидела. Сейчас спросила,говорят что планируют ставить контейнеры на 1,5 года пока
|
|||
|
||||
ольга22,
Вы не заморачивайтесь с оборудованием - просто укажите в текстовке : "Оборудование выполнить в сейсмобезопасном исполнении, сейсмичность 9 баллов" - а как выполнить, - это уже замороки завода-изготовителя. Если на площадке вода - предусмотрите дреннаж
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 22.03.2011 в 10:28. |
||||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
4 бурки (в обсадной трубе) под 4 опоры и все. Какой смысл лить плиту под контейнер размером в плане 12х2,4, если он опирается всего в 4-х точках?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
А зачем вагончики на сейсмику считать, если они весят пару тонн?? Я, как понимаю, 25 тонн - это, в основном, масса оборудования.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||