| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.11.2006, 21:25 | #1 | |
Просадка фундамента
конструктор
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 16310
|
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
А про слона-то я и забыл. В этом архиве расчет, геология и усилия на фундамент.
[ATTACH]1164653214.rar[/ATTACH] Кстати может кому-то алгоритм нужен Здесь часть расчета в MCAD'e, а часть в Exel. Алгоритм не очень гибкий получается, но пользоватсья можно. |
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Влияние соседних фундаментов учитывется всегда. И старые фундаменты находящиеся в активной зоне влияют на новые и новые на старые.
И в новом здании, соседние фундаменты взаимно влияют друг на друга и добавляют осадку.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Извинияюсь за некропостинг, но тема просто подходящая))
К сожалению флешку с чертежами, экселями забыл дома, но попытаюсь доступно изъясниться на пальцах. Проектируется здание на площадке II типа по просадочности. Здание двухпролётное двухэтажное с подвалом. Наружные стены - несущие кирпичные, по средней оси - жб колонны, по колоннам монолитные ригели. На ригели и наружные стены опираем пустотные плиты. Под перекрытиями в стенах предусматриваю устройство монолитных поясов. Глубина заложения от сущ. рельефа до подошвы 4-4,5м. Фундаментная плита примерно 11,5х41 метр. Под подошвой плиты просадочная толща ИГЭ-1 порядка 10м. ИГЭ-1. Eсух=17,1МПа, плотность =1,7т/м3. Просадка от собственного веса 15,8см. Минимальное начальное просадочное давление 0,087МПа=8,87т/м2. ИГЭ-2 (непросадочный грунт) Е=13,6МПа, плотность=1,9т/м3. Грунтовая вода встречена на глубине 20м, это примерно 5м до просадочного грунта. Подъём вод не прогнозируется. Осадка по расчёту 31мм. Среднее давление под подошвой 8,06т/м2. Стал считать просадку (честно говоря это мой первый опыт её расчёта))) и столкнулся с проблемой определения границы деформируемой зоны от внешней нагрузки. По СНиП она там, где сумма σz=σzg+σzp либо >= начальному просадочному давлению, либо эта сумма минимальна. У меня получается картина: σz минимальна прямо под подошвой, а с глубиной только увеличивается; σz=σzg+σzp больше начального просадочного давления с первого слоя и до конца просадочной толщи. Вопрос 1: Означает ли это, что надо начинать считать просадку от собственного веса грунта прямо от подошвы, без зоны просадки от внешней нагрузки? Вопрос 2: Расчёт просадки от соб.веса грунта отличается только коэффициентм Ksl? (который кстати у меня в обоих случаях будет примерно =1) Или же тут принимается относительная просадочность при давлении только от веса грунта, без учёта внешней нагрузки? Вопрос 3: Есть ли смысл считать вообще просадку от соб.веса или можно принять её=15,8см по геологическому отчёту? Ну и вообще, хотелось бы посмотреть толковый пример расчёта. По форуму не нашёл. Примеры в пособии мало чем помогли. Поделитесь кому не жалко Последний раз редактировалось Kandello, 04.04.2011 в 10:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Деформация фундаментов мелкого заложения возводимых на просадочных грунтах складывается из величины осадки самих фундаментов, посчитанной как для обычных фундаментов мелкого заложения с учетом физмеха просадочного грунта в водонасыщенном состоянии и величины просадки грунта от собственного веса и дополнительного давления от фундаментов.
Т.е. порядок такой: 1.Под расчитываемым фундаментом определяем суммарные напряжения от давления самого фундамента (при необходимости с учетом влияющих фундаментов) и природного давления грунта. В идеале конечно лучше это делать по всей глубине просадочной толщи. Если есть котлован - природное давление с учетом котлована. 2.Считаем просадку грунта по полученной эпюре напряжений (внешние нагрузки + собственный вес) по всей глубине просадочной толщи от подошвы фундамента. 3.Считаем осадку непосредственно самого фундамента (при необходимости с учетом влияющих фундаментов) физмех грунта - обычно полное водонасыщение. От подошвы фундамента до низа сжимаемой толщи фундамента. 4.Суммируем просадку и осадку - это и есть общая деформация фундамента мелкого заложения. П.С. Примера нет, т.к. уже года 2-3 такие вещи не считал) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Цитата:
по вашему пункту 1. Сумму собств. веса водонасыщенного грунта и давления от фундамента σz=σzg+σzp я нахожу по слоям. Везде больше начального просадочного для слоя. по пункту 2 вызвают сомнения "по всей глубине просадочной толщи от подошвы фундамента". СНиП вроде оговаривает границу Zp. Но вот только я под неё чётко подойти не могу.. Последний раз редактировалось Kandello, 04.04.2011 в 10:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Kandello, все правильно.
Т.е. общая деформация фундамента это осадка и просадка. Осадка определяется как для обычного глинистого водонасыщенного грунта. А просадка определяется для всей поросадочной толщи. Можете посмотреть пособие к СНиП 2.02.01-83 с 218 и далее там в принципе неплохо написанно, но немного мудрено. П.С. Можете почитать тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27591 там полно информации касаемо просадочных грунтов Последний раз редактировалось _Oleg_, 04.04.2011 в 11:11. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
_Oleg_, дайте пожалста название пункта, а то у меня СНиПы все электронные, без страниц.
Ну так по осадке я ж и акцентировался на том, что по СНиП осадка считается для грунта установившейся влажности, а не водонасыщенного. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
п.3.46 Пособия к СНиП 2.02.01-83
Установившаяся влажность, заданная влажность - мной трактуется как влажность после наступления определенного события. В данном случае такое событие - замачивание грунта (обычно замачивание всегда возможно). Соответственно физмех грунта в водонасыщенном состоянии. И осадка фундамента - по этому физмеху. Есть еще влажность природная. Тут все понятно. Последний раз редактировалось _Oleg_, 04.04.2011 в 11:26. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
как раз непонятно))) по пособию
"S - величина совместной деформации основания и здания или сооружения, определяемая расчетом по указаниям разд.2 как для обычных непросадочных грунтов с деформационными характеристиками, соответствующими природной или установившейся влажности" то ли это одно и то же, то ли каждый выбирает то, что ему нравится... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Kandello, смотрите))
природной или установившейся влажности По моему мнению значение "или" показывает условие: возможно-либо невозможно замачивание грунта. Если замачивание грунта невозможно - тогда природная влажность. Если замачивание грунта возможно - тогда установившаяся влажность. Установившаяся, думаю такой термин введен т.к. замачивание возможно локальное или полное или подъем уровня воды снизу. В каждом таком случае влажность будет своя. Обычно наихудший вариант - это полное замачивание - откуда полное водонасыщение. Соответственно каждому возможному случаю замачивания соответствует и своя возможная просадка. Последний раз редактировалось _Oleg_, 04.04.2011 в 11:49. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Ну да, на "или" я тоже обратил внимание)
Ну тут вопрос замачивания ещё сомнительный. Если у меня монолитная плита под всем зданием, да плюс ещё дать указания по устройству маловодопроводного экрана тромбованием, то возможность замачивания сверху в пределах экрана можно исключить?.. Подъёма грунтовых вод не прогнозируют, сезонные колебания 1-1,5м. То есть снизу мой ИГЭ-1 тоже не замочит. Понимаю, что лучше уж просчитать, чем не просчитать просадку, поэтому этим и занялся. Сейчас пришла мысль, что коль уж у меня среднее давление под подошвой меньше начального просадочного, а в расчёте по слоям при добавлении веса водонасыщенного грунта в первом же слое уже превышает, то это значит давления достигают начального просадочного давления где-то внутри первого слоя (у меня толщиной 1м). Если принять Psl=8,87т/м2, а P=8,06т/м2, то разница 8,87-8,06=0,81т/м2. При объёмном весе водонасыщенного грунта 1,94 т/м3 толщина слоя, добавляющего мои 0,81т/м2 будет =0,81/1,94=0,42м. То есть получается просадку от внешней нагрузки я считаю до глубины 42см от подошвы, а дальше считаю просадку от собственного веса грунта до низа просадочной толщи. Это по идее соответствует рисунку 4в приложения 2 СНиП 2.02.01 Последний раз редактировалось Kandello, 04.04.2011 в 13:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 80
|
При расчете просадки учитываются характеристики грунта природной влажности, что соответствует природной ветви при компрессионных испытаниях ( по ней определяется Е). Если по замоченной, то модуль будет меньше. Таким образом, мы увеличим осадку на величину просадки, а потом еще добавим просадку ( за счет разницы между сухой и мокрой кривой испытаний).
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 80
|
Стройэкспертиза - это вообще не расчет. Что за относительные просадочности 2.4 ? откуда Вы их взяли? В исходных данных должно быть начальное просадочное давление. Плохая копия. Трудно что-либо понять. Но, похоже, что данные в Scad и стройэкспертизе введены разные. Кстати, считал шрунт по стройэкстпертизе - полная чушь. Проверял. Так что лучше проверять ручками. Тем более, что расчет несложный. Сложнее учитывать просадку непосредственно при расчете в системе здание-грунт. Появляется много вопросов и еще больше ответов (вариантов).
|
|||