| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как работает треснувшая неразрезная балка?

Как работает треснувшая неразрезная балка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2012, 02:20 #1
Как работает треснувшая неразрезная балка?
injenerkin
 
начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167

Ситуация: объект строился хоз способом. По монолитным балкам уложен профнастил и отлита плита перекрытия. После нагрузки перекрытия 4 из 5 балок треснуло на опоре. Вскрыли перекрытие на опоре, прозвонили арматуру на опоре и в пролете. Получилось на опоре 2Ф12, в пролете 5Ф16.

5Ф16 держат нагрузку (при работе по балочной схеме).

Как в данном случае работает данная балка если момент на опоре значительно превышает несущую способность и арматура видимо потекла?
Можно ли оставить балки в таком состоянии?

Вложения
Тип файла: pdf трещина.pdf (7.5 Кб, 147 просмотров)

Просмотров: 3409
 
Непрочитано 22.03.2012, 05:25
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Лучше фото.
Балка работает как однопролетная и при дальнейшем увеличении нагрузки высока вероятность обрушения, в случае недостаточного колличества продольной арматуры в пролете и поперечной арматуры на опоре.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 09:36
#3
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


то есть верхнего момента в опоре не будет ввиду того, что арматура потекла и не работает на растяжение?
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 09:53
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
то есть верхнего момента в опоре не будет ввиду того, что арматура потекла и не работает на растяжение?
Он конечно будет, но гораздо меньше рассчитанного по не разрезной схеме. Т.е. момент в пролете увеличился пропорционально уменьшению момента на опоре. Для запаса можете принять расчетную схему как однопролетную и пересчитать балки.
Арагорн прав - надо бы проверить балки на наличие поперечной арматуры в приопорных зонах.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 12:56
#5
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Он конечно будет, но гораздо меньше рассчитанного по не разрезной схеме.
А как оценить этот момент? Просто взять расчетные момент, который держит верхняя арматура на опоре? или как-то по-другому... и какие прочностные характеристики в данном случае будут у стержней? /просто хочу разобраться. В запас естественно по балочной схеме/.
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 13:25
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Считаете нагрузки, которые были приложены к балке. Считаете усилия в рассматриваемом сечении. Считаете напряжения в растянутой зоне на опоре. Смотрите по диаграмме в какую область попадает(упругие или неупругие деформации). если упругие, то сняв нагрузку и потом нагрузив вновь прочность будет такая же. Если неупругие, то смотрите(или считаете) на сколько растянутая арматура стала тоньше и пересчитываете с изменившимися показателями. Вроде такие лабораторки должны были быть в институте на сопромате. Конечно же сжатую зону бетона (если она осталась) тоже учитывать в расчетах.
 
 
Непрочитано 23.03.2012, 19:37
#7
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув.injenerkin!
Если балка лопнула на опоре, то она стала работать по разрезной схеме.
надо проверить сечение балки на изгиб как разрезной балки.
Если сечение проходит вам повезло, если нет - то усиливайте!!!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 20:15
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В этой теме говорят, что трещать на опоре нельзя, т. к. поперечная сила не воспринимается.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как работает треснувшая неразрезная балка?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
Неразрезная балка, армирование каркасами и отдельными стержнями одновременно K700 Железобетонные конструкции 16 21.03.2010 23:06
Балка на кручение vel Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2005 13:14
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58