Как определить класс нефтепродуктопровода. Нужна ли разработка ДПБ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2018, 23:20 #1
Как определить класс нефтепродуктопровода. Нужна ли разработка ДПБ?
Нюк
 
ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200

Объект: реконструкция отвода магистрального нефтепродуктопровода на пересечении с проектируемой дорогой.
Характеристики: две нитки по 150 мм (диаметр),
Длина реконструкции около 2-х км.
Без изменения технологических процессов, пропускной способности и других параметров.

Вопросы:
1. Служба эксплуатации заявляет, что магистральный нефтепродуктопровод 1 класса опасности (в том числе отводы от него), следственно объект реконструкции тоже 1 класса. Расскажите про действующие методики.

2. Нужно разрабатывать ДПБ? Поскольку объект не является перевооружением и модернизацией, отдельную экспертизу ДПБ по приказу Ростехнадзора разрабатывать не нужно. Ст.14 ФЗ-116 говорит, что такую ДПБ надо нести в экспертизу, определенную Град кодексом. На каком этапе ее можно нести в экспертизу? Обязательно ли после утверждения службы эксплуатации нефтепродуктопровода?
Просмотров: 1811
 
Непрочитано 28.11.2018, 09:56
#2
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Без изменения технологических процессов, пропускной способности и других параметров.
А почему реконструкция, а не техперевооружение опасного производственного объекта МТ?

----- добавлено через ~57 мин. -----
Согласно Градостроительного кодекса - 14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
(п. 14.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
Андрей 37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 11:12
#3
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


Налоговый кодекс часть 2,
статья 257:
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Мой объект не имеет признаков по данной классификации. Нефть переустраивается на участке трассы длиной ~2 км: делается новая трасса со всеми необходимыми устройствами и врезается в существующую
У меня объект попадает под ....или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов
Нюк вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 11:22
#4
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Так как техническое перевооружение пререготива Ростехнадзора , то Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" гласит "техническое перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств;
Понятно почему реконструкция

----- добавлено через ~2 мин. -----
Класс опасности ОПО определяется по ФЗ-№116 "О промышленной безопасности опасного производственного объекта" см. Приложения

----- добавлено через ~3 мин. -----
А "границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов" изменяются в ходе работ или после их завершения?
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 12:02
#5
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Проект переустройства МНПП будет проходить экспертизу в Главгосэкспертизе, у них свои эксперты по промбезу и в заключении будет раздел по нему, а значит отдельно экспертизу в Ростехнадзоре не проходят.
По нормам: основные СП 36.13330.2012, ещё в дополнение есть нормы по каждому владельцу (Транснефть, Роснефть, Лукойл и т.д.)
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 12:30
#6
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Коллега! Если это реконструкция МНПП, то экспертизу проходят в Главгосэкспертизе. Если это техническое перевооружение не в составе реконструкции, то проходят экспертизу промышленной безопасности в экспертной организации и регистрируют заключение экспертизы в Ростехнадзоре. В Ростехнадзоре ничего не проходят, "не барское это дело" проводить экспертизу.
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 17:55
#7
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
Если это реконструкция МНПП, то экспертизу проходят в Главгосэкспертизе. Если это техническое перевооружение не в составе реконструкции, то проходят экспертизу промышленной безопасности
Все верно, но по описанию ТС это явная реконструкция (изменение трассы магистрального газопровода, изменение полос отвода и охранных зон). Под Техперевооружение не подвести никак.
Swarka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 17:59
#8
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


С реконструкцией все понятно.

Никто мне неоднозначно не может ответить про класс опасности. Только начальник промбезопасности службы эксплуатации говорит "магистраль I класса опасности, следовательно все отводы и куски также I класс"

Однозначно по ФЗ-№116 "О промышленной безопасности опасного производственного объекта" не понятно
Нюк вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 09:44
#9
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


А что тут непонятного - у вас есть свидетельство о регистрации ОПО? Что там сказано, как называется объект? Если отвод входит в состав ОПО, то он будет иметь класс опасности как и весь ОПО. Либо Вы должны выделить отвод как отдельное ОПО, определить по количеству ЛВЖ или ГЖ класс опасности и зарегистрировать его в Ростехнадзоре. А зачем Вам это? Исходите из того что есть.
Андрей 37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как определить класс нефтепродуктопровода. Нужна ли разработка ДПБ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Определить класс арматуры по фото и попутные вопросы BALUU Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.04.2014 18:19
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Требуемое количество колодцев определить расчетом! Мостовичка Инженерные сети 7 22.08.2010 08:39
По каому СНиП'у можно определить марки по прочности и морозостойкости, и класс средней плотности Семён-Сэмик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2010 12:57