Размещение ресторана в вестибюле
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 1995
|
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
В общем случае - нет, только в рамках СТУ. Вестибюль - путь эвакуации. Бар или зал ресторана - это помещение класса функциональной пожарной опасности Ф3.2. Вестибюль как путь эвакуации по требованиям п.5.2.7 должен выделятся стенами или перегородками от пола до потолка на основании п.5.2.7 СП2.13130.2012
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|