10.09.2007, 17:03 | #1 | |
Лифт в монолитном здании
конструктор
Саратов
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 138
|
||
Просмотров: 2012
|
|
||||
Регистрация: 10.03.2007
58 регион
Сообщений: 15
|
Было время искал я где подобное описано в Нормативах - не нашел (может просто невнимательно читал) Но сам проектирую лифтовые шахты как отдельно стоящую с деформационным швом по контору. Это сам себе объясняю просто - допуск по вертикали лифтовой шахты 3 см. и воизбежании перекосов и кренов лучшая ее работа как свободной башни. Во многих проектах встречал когда на шахту передавали нагрузку от перекрытий и жестко сопрягали. На некоторых обектах (эксплуатация 10 -15 лет) лифты перевешивали и шахту подрубали. Использование шахта как диафрагму жесткости по этим же причинам нельзя. Для этого лестничная клетка хорошо подходит. Так что лифт - объект суверенный...
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||