Что лучше применять на плане: выноски с указанием характеристик КЛ (марка, сечение, длина, выход-назначение) или символьное обозначение КЛ + кабельный журнал
Клаус
 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78

Вопрос вытекает из банального.
Есть планы КЛ масштабом 1:500 и 1:1000. Если делать выноски с характеристиками КЛ, то эти выноски либо очень мелкие и их тяжело читать, либо, если крупные, то перекрывают собою всю подоснову, и вместо плана получается текстовый документ. Решение вижу для себя в применении кабельного журнала. Но есть проблема в нормоконтроле предприятия, мягко говоря в неприятии старшим персоналом предприятия "всего нового против всего старого". Ситуацию хочется изменить, или выяснить наконец для себя чем один вариант лучше другого. Хотелось бы услышать все аргументы "за и против" проектировщиков со стажем.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Просмотров: 3072
 
Непрочитано 04.09.2018, 11:27
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


На выносках проставляете порядковые номера КЛ, в свободном месте чертежа рисуете табличку с номерами КЛ и их характеристиками. Кабельный журнал тоже нужен.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 11:29
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Как-нибудь так, если я верно понял вопрос. И в сторонке расписать что такое 1, 2 и 3. Там где 1,2 и 3 рядом, можно тройной линией, а 1,3 двойной если читаемость не нарушается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 187
Размер:	30.1 Кб
ID:	205914  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 12:41
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,002


ну если у вас нормоконтроль решает, как удобнее будет работать всем другим участникам связки: проектировщик->монтажник->пусконаладчик. То сперва надо решить проблему с нормоконтролем, имхо - чтобы он понимал, что деньги не за идеальное следование оформлению платят, а за разумный компромисс.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2018, 13:12
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Я обычно делаю вот так:
- на концах линии (около ВРУ) выноска с маркировкой из КЖ и сечением
- в промежуточных точках только маркировки из КЖ
- КЖ отдельно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум.jpg
Просмотров: 179
Размер:	615.0 Кб
ID:	205921  
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 15:18
#6
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Я обычно делаю вот так:
Ну как ты работаешь я знаю ))

----- добавлено через ~18 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
деньги не за идеальное следование оформлению платят, а за разумный компромисс
А ты сам какого решения придерживаешься, и как видишь этот разумный компромисс?
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 09:50
#7
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,002


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
А ты сам какого решения придерживаешься,
зависит от насыщенности чертежа (в основном внутрянка, правда). Обычно под марку и сечения кабеля места нет, либо тогда планировок вообще не видно будет)
Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
как видишь этот разумный компромисс
должно быть принято решение на уровне руководства фирмы с учетом особенностей работы непосредственных исполнителей (если руководство способно, конечно) - а нормоконтроль доказать, что так нельзя вообще делать или смириться) Нормоконтроль, IT отдел, офис-менеджер/завхоз и т.д. - это обслуживающие основные производственные мощности подразделения/люди. Беда - когда им дают право решать какие то глобальные организационные вопросы за пределами их непосредственной компетенции.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 20:35
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
делать выноски с характеристиками КЛ
При чем здесь делать выноски с характеристиками КЛ? Есть же ГОСТ 21.613-2014
п. 6.4.2 На планах расположения (имеются ввиду планы расположения электрооборудования и планы прокладки электрических сетей, согласно п.6.4.1) указывают:
- электрооборудование и электрические сети в виде условных графических обозначений по ГОСТ 21.614 с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам, кабельным или кабельнотрубным журналам;
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 22:40
#9
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,002


ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
табл3. п.1б
Цитата:
линия проводки с указанием сведений (о роде тока, напряжении, материале, способе прокладки, отметке и т.п.)
т.е. в явном виде не запрещено указывать дополнительную информацию.
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что лучше применять на плане: выноски с указанием характеристик КЛ (марка, сечение, длина, выход-назначение) или символьное обозначение КЛ + кабельный журнал

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? gadzho21 Конструкции зданий и сооружений 19 03.03.2015 16:35
Обозначение сводчатой крыши на плане. MegaSanek Архитектура 5 25.12.2012 05:42
Какой вид сварки лучше применять при армировании отдельными стержнями Вр-I? AIRAT_YUNUSOV Технология и организация строительства 6 24.08.2012 09:26
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Расчет характеристик сечение мостовой балка в "Конструкторе сечений" SCAD Шмидт SCAD 2 15.01.2010 09:31