Непрочитано 18.11.2018, 12:43 #1
Рабочая арматура под пустотой в пустостной плите. Дефект или ничего страшного?
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 357

Добрый день!
Вопрос к знатокам.
При обследовании периодически попадаются пустотные плиты перекрытия в которых рабочая арматура находится не в ребре, а под пустотой. Как вы считаете является ли это дефектом, как учитываете при обнаружении таких плит?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20181107_094729.jpg
Просмотров: 105
Размер:	72.1 Кб
ID:	208205  Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 86
Размер:	13.1 Кб
ID:	208206  

Просмотров: 1949
 
Непрочитано 18.11.2018, 13:09
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Добрый. А в ребре есть рабочая?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2018, 13:12
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Это возможно в плитах без преднапряжения, например 1.141-1 вып.60. Там сетка с шагом рабочей арматуры 200, и 300 а между осями круглых пустот и соответственно ребер - 185. Вот где-то и не совпадают.
Раз Вы занимаетесь обследованием, то должны знать серии, хотя бы основные моменты наизусть, и, желательно, особенности технологии изготовления.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2018, 14:51
#4
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это возможно в плитах без преднапряжения, например 1.141-1 вып.60. Там сетка с шагом рабочей арматуры 200, и 300 а между осями круглых пустот и соответственно ребер - 185. Вот где-то и не совпадают.
Раз Вы занимаетесь обследованием, то должны знать серии, хотя бы основные моменты наизусть, и, желательно, особенности технологии изготовления.
Быть может потому, что я не старый - вот и не встречал серии, где рабочая арматура располагается под пустотой....



Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Добрый. А в ребре есть рабочая?
Расположение арматуры как на картинке.
2 крайних стержня в ребрах, 2 внутренних под пустотой.
NOVICHEK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Рабочая арматура под пустотой в пустостной плите. Дефект или ничего страшного?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48
Работал в AutoCade все время, все было нормально,но в один прекрасный день захожу и тут выскакивает окно которое ниже показано и все дальше ничего не @RUBALKA@ AutoCAD 2 07.02.2011 23:24