Где сказано, что необходимо аварийное освещение
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 16224
|
|
||||
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48
|
ст. 30 п. 12 ФЗ №384 - «Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение».
ст. 84 п. 4 ФЗ №123 - рассматривает включение аварийного освещения как один из способов оповещение людей и обеспечения их безопасной эвакуации при пожаре. гл. 7.6, 7.7 СП 52.13330.2016 - без комментариев Последний раз редактировалось Mikhail A., 31.07.2018 в 16:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
4.3.1. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1].
"СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) {КонсультантПлюс} [1] СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ну например здания с пребыванием людей только в дневное время
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Но эвакуационное освещение это тоже аварийное освещение.
В некоторых случаях может и не быть
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Mikhail A.
Вопрос не в том выполнялось или не выполнялось аварийное освещением в отдельностоящей ТП, а вопрос в том в каком нормативном документе сказано, что необходимо в обязательном порядке предусматривать аварийное освещение (эвакуационное и(или) резервное)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? | K'TyH | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 31.07.2018 13:13 |
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 25.05.2018 22:23 |
Подскажите, что должно быть в разделе "Энергоэффективность" на котельную площадью менее 50 кв.м. | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.05.2018 08:10 |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |