Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка двух труб

Сварка двух труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2013, 13:25
Сварка двух труб
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день! Возможно ли сварить две трубы по рис. из приложения, и обеспечим мы таким образом равнопрочность?

Изображения
Тип файла: jpg сварка двух труб.jpg (43.7 Кб, 1421 просмотров)

Просмотров: 12157
 
Непрочитано 19.08.2013, 20:11
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
толщины назначать не менее 8 мм
Может быть, противопожарное требование такое? Просто так смысла требовать такие толщины смысла больше не вижу.
 
 
Непрочитано 21.08.2013, 10:49
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может быть, противопожарное требование такое?....
Цитата:
6.33* В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.
Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.
Наверно из условий прочности крепления лифтовых конструкций к каркасу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 12:55
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наверно из условий прочности крепления лифтовых конструкций к каркасу.
Тоже как-то расплывчато. 300х8 - это совсем не 100х8 в плане местной несущей способности же.. Никогда не понимал этих категоричных "не меньше такой-то толщины" в полном отрыве от контекста.
 
 
Непрочитано 21.08.2013, 13:19
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Тоже как-то расплывчато. 300х8 - это совсем не 100х8 в плане местной несущей способности же.. Никогда не понимал этих категоричных "не меньше такой-то толщины" в полном отрыве от контекста.
Однако толщина 8 мм позволить нормально привариться или вкрутиться как при размере 300, так и при размере 100. В отличие от например 3 мм. В ГОСТ по лифтам есть пункт конкретно про надежность крепления направляющих. Я исхожу из этого.
А про огнестойкость более нелогично - толщина металла конечно влияет на огнестойкость (приведенная толщина tred=A/U). Для указанных труб tred одинаковы и равны 0,8 см, что дает R~12 минут. Т.е. ничего практического не дает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 13:47
#25
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Добрый день! Возможно ли сварить две трубы по рис. из приложения, и обеспечим мы таким образом равнопрочность?
Что за напасть такая !!!!!
Ну, нельзя так делать!
Нарисуйте нормальный узел!
Разрежьте его! Там получается О...й зазор, который нужно варить вертикалкой...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 13:54
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Добрый день! Возможно ли сварить две трубы по рис. из приложения, и обеспечим мы таким образом равнопрочность?
Сварить так можно, и нужно. Так свариваются трубы даже в сериях (в сериях можно найти таблицу швов с рисунками соединений в разрезе с конкретными профилями.
Насчет равнопрочности - конечно скорее всего нет. Но оно Вам и не надо. Вам нужна несущая способность соединения, достаточная для надежного восприятия усилий в узле. А они (усилия) не такие, что их основное сечение еле несет, так?
Особенно в каркасе лифтовой шахты.
Делайте как нарисовано.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 15:30
#27
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сварить так можно, и нужно. Так свариваются трубы даже в сериях (в сериях можно найти таблицу швов с рисунками соединений в разрезе с конкретными профилями.
Насчет равнопрочности - конечно скорее всего нет. Но оно Вам и не надо. Вам нужна несущая способность соединения, достаточная для надежного восприятия усилий в узле. А они (усилия) не такие, что их основное сечение еле несет, так?
Особенно в каркасе лифтовой шахты.
Делайте как нарисовано.
Вы правы, сечения с большим запасом, как в рекомендациях на строительное задание лифтов. а так про прочности и устойчивости куда меньшие сечения проходят. Про равнопрочность я наверное погорячился, имел в виду вообще реализацию на площадке таких сварных работ. А так по уилиям думаю если даже одну сторону приварят уже хватит.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 21:26
#28
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Наружный радиус профиля 1.5t, будет зазор 0.7 мм, эта "щель" никому не помешает.
Попался ГОСТ на квадратные и прямоугольные трубы. Наружный радиус - 2t. Таким образом, зазор по толщине привариваемой трубы будет от 2 до 16 мм. Не здорово.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 22:15
#29
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Наружный радиус - 2t. Таким образом, зазор по толщине привариваемой трубы будет от 2 до 16 мм. Не здорово.
Да, Вы правы с внешним радиусом я ошибся и , соответственно, с зазором, он будет 2 мм, но не от 2 до 16, а только 2, остальное это уже не зазор а как бы раскрытие фаски.
Такой зазор для сварщика не проблема, более того, он находится в пределах допускаемых отклонений на подобные швы.
После нашего обсуждения этого вопроса в предыдущих постах, я выложил в Download документ с рекомендациями IIW, Международного института сварки.
Приложенная картинка из этого документа. Такой шов вполне имеет право на жизнь.
Вложения
Тип файла: pdf 333.pdf (179.8 Кб, 390 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 11:05
#30
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


boris_r, То, что такой шов имеет право на жизнь - согласен. Но "раскрытие фаски" 16 мм может создать дополнительные сварочные напряжения. Я лично видел, как таким мощным швом порвало проушину из листа толщиной 20 мм, приваренную на монтаже к колонне. Поэтому шов нехороший и в ответственных нагруженных узлах я бы поостерегся его применять.

ps За докусент спасибо. Обязательно скачаю и изучу.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 20:32
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
... "раскрытие фаски" 16 мм может создать дополнительные сварочные напряжения...
Это если задаться целью заплавить любые "глубокие ущелья" заподлицо с поверхностью профиля. Так-то в большинстве случаев можно минимальной заплавкой обойтись.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка двух труб

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? Gizmo2k Инженерные сети 12 17.05.2011 19:46
Обязательно ли вваривать тройник в месте примыкания двух труб? Mek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.11.2009 13:19
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56