Уважаемые конструктора, могу ли я считать жесткой заделку колонны в монолитную плиту покрытия по этой схеме?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 305
Размер:	28.8 Кб
ID:	207399  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
заделка колонны в плиту покрытия.dwg (1.06 Мб, 18 просмотров)

Просмотров: 3591
 
Непрочитано 25.10.2018, 14:16
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Какой диаметр позиции "9"?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 14:19
#3
ssvsergey


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Какой диаметр позиции "9"?
Ф20 S500
ssvsergey вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 14:37
1 | #4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ssvsergey Посмотреть сообщение
могу ли я считать жесткой заделку колонны в монолитную плиту покрытия по этой схеме?
Если бетон плиты В25, а толщину пластины сделать 14 мм, то "типа" да.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 189
Размер:	36.5 Кб
ID:	207402  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 183
Размер:	18.4 Кб
ID:	207403  
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 14:46
#5
ssvsergey


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Если бетон плиты В25, а толщину пластины сделать 14 мм, то "типа" да.
Спасибо. Бетон В30
ssvsergey вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 15:34
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


без капители это теоретический шарнир
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 16:03
| 1 #7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
без капители это теоретический шарнир
С какой толщины капители начинается практический жесткий узел?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 18:22
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,076


Жесткий узел, конечно
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 25.10.2018, 18:49
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А какая разница в данном случае в работе жесткого и шарнирного узла?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2018, 19:04
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А какая разница в данном случае в работе жесткого и шарнирного узла?
Разный отклик на неравномерное загружение.

----- добавлено через ~55 мин. -----
ssvsergey, в данном случае эти "шайбы" могут выколоть бетон. Если уж так хотите применить "шайбы", то расположите их под верхней сеткой.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 25.10.2018 в 20:05.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 12:00
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Разный отклик на неравномерное загружение.
Да, разный на не сильно. Если говорим о +/- равных пролетах, то большую долю нагрузок будут составлять постоянные и длительные нагрузки почти равномерные (даже не принимая во внимание эффект перераспределения моментов). И поэтому эпюры моментов получаются почти одинаковыми, даже при шахматных временных нагрузках - колонна немного "откусывает" момент у плит в случае жесткого закрепления. Но если у нас не экстраординарный случай, то колонный момент слишком мал, чтобы, приняв жесткое закрепление, сильно заморачиваться с анкеровкой - в реальности может хватить небольшого загиба или даже прямой анкеровки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 17:05
#12
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
в реальности может хватить небольшого загиба или даже прямой анкеровки
Я бы лучше загиб сделал. По месту бы отогнули и всего делов. Диаметр ведь 20мм.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 19:00
#13
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если говорим о +/- равных пролетах
А почему надо говорить о них? Сейчас такая чехарда бывает, что закачаешься!

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я бы лучше загиб сделал. По месту бы отогнули и всего делов. Диаметр ведь 20мм.
Борис, вы наверное одним мизинчиком 20мм арматурину гнете по месту?

Другое дело, насколько качественно приварят эту пластину. Сварщики на монолите это ахтунг!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 19:15
| 1 #14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Борис, вы наверное одним мизинчиком 20мм арматурину гнете по месту?
Подкачайтесь и будете одним мизинчиком гнуть

Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Сварщики на монолите это ахтунг!
Варить обязательно "на месте" нужно?

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Сварщики на монолите это ахтунг!
Прям все?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 26.10.2018 в 19:38.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 21:27
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,076


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Прям все?
да и не надо думать про сварщиков. вы запроектировали отличный жесткий узел с отличной анкеровкой, сделали, так сказать, свою работу, дальше сварщик должен сделать свою работу (всего лишь), а думать о том, будет он с бодуна или нет - это уж чересчур..

----- добавлено через ~4 мин. -----
d20 нужно гнуть хотя бы с радиусом 5d=100 мм (SergeyKonstr говорит, что не обязательно 10d, я ему верю ). Или закладывать готовое гнутое изделие или анкерную пластину.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 27.10.2018, 16:12
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А почему надо говорить о них? Сейчас такая чехарда бывает, что закачаешься!
бывает, что и не бывает. В конце концов, не вижу препятствий, чтобы рассмотреть "шарнирное" опирание при чехарде. Проблему только вижу для случая, где получается [относитеельно] большой угол поворота шарнирно опретой плиты относительно колонны - тогда уменьшается площадь контакта плиты и колонны и, соответственно, контур продавливания
Ну и, повторюсь, ничто не мешает рассмотреть НДС верхнего сечения колонны. Как правило, стандартная колонна 400х400 с минимальным армированием 4х16 явно недогружается покрытием. Эксцентриситет при жестком узле в пределах 10 см получается. Насколько будет растянута арматура при таких усилиях?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткая заделка ж/б колонны в плиту покрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции MAZA Железобетонные конструкции 7 31.05.2015 12:54
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту Scaryboy Металлические конструкции 19 28.02.2014 12:16
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45