Контроль качества метариалов осуществляет подрядчик лицом прораба/нач участка.
Путём сравнения сертификата и лабораторным анализом. Второе никто не делает, потому всё и рушится в основном... Авторский надзор может максимум после всего прочего обстучать своим некошерным прибором бетон и скзать плохо переделывайте. А вот где это написано Технический регламент о безопасности зданий и сооружений Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Таким образом, что получается?
Что представитель авторского надзора должен отследить выполнение выполнения контроля. В смысле наличия, объема и качества. Если что обнаружит - сразу поплакаться в жилетку Заказчика (с которым договор об авторском надзоре), что губят родной объект, супостаты
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Ильнур остряк
Я честно говоря не смотрел ещё СНИП на авторский надзор. Там всё написано. Может быть и не имеет прав он никаких... В любом случае его действия регламентируются договором об надзоре. Как там написано так то и надо делать. А снип это минимум.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Бетон Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 26
|
Да никто ничего не смотрит... Пришёл бетон - мастер, прораб или бригадир принял, разбавил водичкой хорошенечко и заливает конструкцию. Льют же круглосуточно, какой надзорщик в 12 ночи да ещё зимой поедет смотреть на бетон. - Паспорта на бетон есть. Паспорта на кубики будут. Документ о прочности в 7 и 28 суток будут. Этого достаточно для надзора.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 7 | 09.08.2015 23:09 |
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке | stoper | Технология и организация строительства | 1 | 17.04.2009 09:04 |
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку | sergtum | Разное | 6 | 20.02.2007 14:20 |