| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопросы по расчёту анкерных болтов (СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему)

Вопросы по расчёту анкерных болтов (СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2013, 14:20 #1
Вопросы по расчёту анкерных болтов (СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему)
Makuha Makai
 
Регистрация: 14.11.2005
Сообщений: 33

Доброго всем утра/дня/вечера/ночи

При чтении снипа 2.09.03-85 и пособия по расчёту анкерных болтов к этому снипу возникли такие вопросы.

1. в Снипе в приложении 2 есть формула 1 для расчёта площади сечения болта Asa= k0 * P / Rba. И сказано, что это площадь болта по резьбе. Что значит "по резьбе"? Площадь брутто, или что-то ещё ?

2. Снип 2.09.03-85 для определения расчетного сопротивления металла болтов отсылает к СНиПу II-23-81. В пособии есть своя таблица (таблица №3) и значения сильно отличаются от сниповских. Откуда взялись такие значения и стоит ли ими пользоваться?

Всем заранее спасибо.
Просмотров: 4638
 
Непрочитано 19.03.2013, 20:40
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Откройте ГОСТ 24379.0-80.
Цитата:
2.5. Расчетная площадь поперечного сечения шпилек (по резьбе), в зависимости от номинального диаметра резьбы, должна приниматься согласно справочному приложению.
В конце ГОСТа есть таблица с площадями сечений болтов. Если вспомнить геометрию и пересчитать, то там указанна площадь по резьбе.
Для протачивания резьбы часть металла срезается, что осталось - расчетное сечение болта.

Цитата:
Сообщение от Makuha Makai Посмотреть сообщение
Снип 2.09.03-85 для определения расчетного сопротивления металла болтов отсылает к СНиПу II-23-81
Сталь берется только по СНиП.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 21:43
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,979


Цитата:
Сообщение от Makuha Makai Посмотреть сообщение
В пособии есть своя таблица (таблица №3) и значения сильно отличаются от сниповских. Откуда взялись такие значения и стоит ли ими пользоваться?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13745
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 16:52
#4
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Еще вопросы по СНиП/СП 43.13330.2012.

1. Применимы ли СП для анкерных болтов из иных сталей, нежели указано в ГОСТ 24379.0. Можно ли им считать анкера из резьбовых шпилек?

2. Есть вот такой пункт для расчета глубины анкеровки:
Г.18. Минимальную глубину заделки болтов в бетон H для бетона класса В12,5 и стали марки ВСт3кп2 следует принимать по таблице Г.1.
При других марках стали болтов или другом классе бетона по прочности на сжатие минимальную глубину заделки H0 следует определять по формуле
Н0 = Н · m1 · m2 (Г.10)
где m1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса. Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважины готовых фундаментов, коэффициент m1 следует принимать равным 1;
m2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению стали марки ВСт3кп2.

Возникает следующая ситуация:
а. Имеем шпильку М27 класса 5.8, потребная площадь которой по расчету оказывается очень близка к фактической, т.е. шпилька нагружена на 100%. При этом глубина заделки в бетон В25 с учетом m1 и m2 составляет 240 мм. Допустим.
б. Мы хотим иметь запас по прочности шпильки и меняем ее на 8.8. Шпилька ожидаемо разгружается вдвое, а глубина заделки вырастает до 540 мм.

Как я понимаю, m1 и m2 нужны для того, чтобы заделка в бетон была равноценной прочности самой шпильки. Установив новый анкер в старую скважину мы имеем близкую к предельно допустимой заделку. Т.е. шпильку вырвет гораздо раньше, чем разрушилась бы шпилька. Увеличив глубину, мы получаем двукратный запас и по заделке.

Как всегда, теория разбивается о реальную жизнь. Увидев, что глубина заделки выросла более, чем вдвое, заказчик сказал "Ну нафиг". Двукратный запас по бетону ему не нужен, кроме того, есть ограничения по размеру бетонины, просто не позволяющие анкериться на такую глубину.
Собственно, вопрос: как посчитать допустимую нагрузку соединения в условиях ограниченной глубины?
Crotique вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопросы по расчёту анкерных болтов (СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23