| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > СП 54.13330.2011-откуда эта норма 500-550м2 общей площади квартир на этаже?

СП 54.13330.2011-откуда эта норма 500-550м2 общей площади квартир на этаже?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2014, 15:22 #1
СП 54.13330.2011-откуда эта норма 500-550м2 общей площади квартир на этаже?
Red_line
 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378

СП 54.13330.2011-откуда эта норма 500-550м2 общей площади квартир на этаже?

Выдержка CП 54.13330.2011:
7.2.8 При общей площади квартир на этаже более 500 м эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.


Выдержка CП 1.13130.2009:
5.4 Многоквартирные жилые дома (Ф1.3)
5.4.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь квартиры, расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа.
5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.


Собственно интересно стало понять почему при общей площади квартир на этаже именно более 500м2 необходимо устройство второго эвакуационного выхода? Соглашусь что должен быть какой-то предел. При этом Пожарные риски для Ф1.3 - Согласно методики не рассчитываются. Не верю в огРОМНУЮ ПОЖАРНУЮ НАГРУЗКУ.
При монолитном каркасе каждый этаж как противопожарный отсек. Квартиры выделены Межквартирными стенами с хорошим пределом огнестойкости (это к тому квартиры в миг не вспыхнут).

Последний раз редактировалось Red_line, 04.05.2014 в 15:34.
Просмотров: 8700
 
Непрочитано 05.05.2014, 00:19
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


в квартирах что только не хранят
от газовых балонов (у меня кемпера), оружие с боеприпасами, ну и спирт в ассортименте у медиков (мой мамик медик)
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 19:47
#3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


А почему упор на пожарную нагрузку? Нет, конечно, вид, количество и размещение горючих веществ и материалов учитываются в анализе пожарной опасности здания, но определяющие факторы совсем не эти.
Режим эксплуатации, количество эвакуирующихся, контингент эвакуирующихся, наличие маломобильных групп. И что получается: эксплуатируется круглые сетки, в ночное время огромное количество спящих; гарантированная (нормы площади в расчете на одного жителя) плотность около 1 чел на 20-24 м2 - согласитесь это не мало, а в жизни зачастую все куда плотнее; контингент самый различный - трудоспособные, пенсионеры, дети, беременные, больные, нетрезвые и пр.; большой процент маломобильных - не слабый наборчик. Правда, для основной массы эвакуирующихся условия и пути известны досконально (трудно не ориентироваться в собственном доме), но и тут бывают исключения. На мой взгляд, ограничения площади вполне оправданные (помимо того, что проверенные временем и жизнью) и очевидная сложность (если вообще не нереальность) создания методики расчета.
А пожарная нагрузка как основной фактор - это в промке.

Последний раз редактировалось kobza, 07.05.2014 в 20:17.
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > СП 54.13330.2011-откуда эта норма 500-550м2 общей площади квартир на этаже?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Норма расхода общей площади на человека gad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 23.01.2009 18:51
Норма общей площади на 1 место QS Прочее. Архитектура и строительство 1 01.12.2006 16:58