Непрочитано 21.02.2016, 11:33 #1
Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения
majnun
 
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149

исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. в СП70.13330.2012 не указаны какие должны быть допусктимые отклонения для многоэтажного здания? в СП указан для одноэтажного здания, а для многоэтажного здания нет.
Как быть в такой ситуации?
Просмотров: 4536
 
Непрочитано 21.02.2016, 11:38
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от majnun Посмотреть сообщение
Как быть в такой ситуации?
Формально и официально, все необходимые отклонения должны писать авторы РД КМ в общих данных. Но их уже не заставить.

Выбор небогатый:
1) Принять аналогично одноэтажным зданиям. Тем более, что крану безразлично на какой высоте или этаже ему работать.
2) Расчёт допустимых отклонений.
2а) Существует ГОСТ и туча книжек на эту тему. Для гениев.
2б) Существует здравый смысл. Ось крана должна стоять относительно всего здания (его осей) с некой погрешностью (это здравый смысл, иначе рельсы не поместятся на подкрановых балках или те на колоннах) + каждый рельс должен отклоняться не более положенного относительно оси крана (уже это, может быть и есть в паспорте крана). Путём мухлежа, подлога, и расчёта на пальцах можно получить требуемые цифры.

В любом случае цифру надо утвердить, согласовать или чтобы выдал заказчик. Иначе могут быть споры.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 12:13
#3
majnun


 
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Принять аналогично одноэтажным зданиям. Тем более, что крану безразлично на какой высоте или этаже ему работать.
этот вариант больше понравился..

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2) Расчёт допустимых отклонений.
вот этого я не умею, но попробую рыться в документации самого крана...
majnun вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 13:49
#4
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Формально и официально, все необходимые отклонения должны писать авторы РД КМ в общих данных. Но их уже не заставить.
А это в нормативке как-то прописано? Может на этапе входного контроля документации выдать замечания и сидеть на ровно? Но для этого нужна воля уководителей организации кому это надо.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 20:45
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
кому это надо
В глаз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 07:13
#6
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


ТС, а какие балки-то? Ж/Б или стальные?

Как правило, применяются стальные, тогда вот:

СП 70.13330.2012

4.12.2 Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице 4.9 пункт В

А про входной контроль рабочей документации это Вам надо прочитать РД 11-02-2006. Касаемо исп. схем в рабочке должен быть только список и исп. схем, а также АОСР, АООК.

Но я бы посоветовал Вам обратить внимание на тот же СП 70.13330.2012 п. 4.12.13

Сварные соединения, качество которых требуется согласно проекту проверять при монтаже физическими методами, надлежит контролировать одним из следующих методов: радиографическим или ультразвуковым в объеме 5 % - при ручной или механизированной сварке и 2 % - при автоматизированной сварке.
Места обязательного контроля должны быть указаны в рабочей документации. Остальные сварные соединения следует контролировать в объеме, указанном в разделе 10.
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 07:54
1 | #7
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
схема подкрановых балок многоэтажных зданий
Всегда считал , что "схема подкрановых балок многоэтажных зданий" есть БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ . Разработчики норм , похоже, считали так же.
Может ТС, и советчики, поделятся своими изобретениями... чисто оценить мне свою отсталость
shifr вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 08:18
#8
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Вот еще были такие Методические рекомендации по контролю качества монтажа подкрановых путей 1985г. Может там чего интересного найдете.
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 08:34
#9
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Всегда считал , что "схема подкрановых балок многоэтажных зданий" есть БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ
Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
советчики, поделятся своими изобретениями
Shifr, ну конечно, бред. Подумаешь, ТС немного ошибается. Пункт 4.12.2: Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций. Все. Здесь весь ответ.

Не всегда есть время все объяснять
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2016, 11:10
#10
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


А еще есть Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 и там в приложении 8 табличка.
и еще РД 50:48:0075.03.05
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 13:37
#11
maria.bagration


 
Регистрация: 06.03.2017
Сообщений: 7


а какие балки-то? стальные или жб?
maria.bagration вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Исполнительная схема стен и плит перекрытия кирпичных зданий геодезист Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2010 08:11