Непрочитано 23.08.2018, 21:02 #1
Нужно ли включать площадь чердака в пожарный отсек
АрхитекторМ
 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95

Всем доброго дня. У меня такая ситуация: двухэтажное общественное здание III степени огнестойкости (с чердачной кровлей). По пожарным требованиям площадь пожарного отсека не должна превышать 2000 м2. Суммарная общая площадь 1-го и 2-го этажей не превышает нормы. Но есть чердак, отделённый перекрытием REІ 45. Вопрос: площадь чердака нужно включать в пожарный отсек или нет.
Просмотров: 3093
 
Непрочитано 24.08.2018, 16:28
1 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Суммарная общая площадь 1-го и 2-го этажей не превышает нормы
В стандартном случае площадь пожарного отсека - это площадь одного этажа, если от отделён от других этажей перекрытием с соответствеющим пределом огнестойкости по таблице 21 №123-ФЗ, нет открытых лестниц (не в лестничных клетках), эскалаторов, атриумов и тому подобных открытых проёмов в перекрытиях.
Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
есть чердак, отделённый перекрытием REІ 45.
Для III степени огнестойкости огнестойкости вполне достаточно по таблице 21. Не нужно включать в площадь пожарного отсека в стандартной ситуации.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 21:30
#3
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Спасибо за ответ
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
В стандартном случае площадь пожарного отсека - это площадь одного этажа
Т.е. если для двухэтажного здания в таблице указана площадь не более 2000 м2, то имеется ввиду, что каждый этаж может быть до 2000 м2? И если к примеру 1 этаж будет больше 2000 м2 то его надо делить стенами и перекрытиями 1-го типа?
В нормативе написано: "Площадь этажа или его части между противопожарными стенами
1-го типа (далее - площадь противопожарного отсека)" - значит имеется ввиду что каждый этаж не должен превышать?
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 22:01
1 | #4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ

Т.е. если для двухэтажного здания в таблице указана площадь не более 2000 м2, то имеется ввиду, что каждый этаж может быть до 2000 м2? И если к примеру 1 этаж будет больше 2000 м2 то его надо делить стенами и перекрытиями 1-го типа?
В нормативе написано: "Площадь этажа или его части между противопожарными стенами
1-го типа (далее - площадь противопожарного отсека)" - значит имеется ввиду что каждый этаж не должен превышать?
Да, именно это и значит. Если площадь этажа нужно больше, чем нормативная площадь пожарного отсека, то нужно здание на несколько пожарных отсеков делить противопожарными стенами 1-го типа. Площадь отсека проверяется по этажу бОльшей площади, разумеется.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 22:14
#5
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Спасибо, это лучшее из того что я ожидал услышать))))))
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 11:04
#6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
каждый этаж не должен превышать
Я понимаю что этаж это в простонародной речи, главное это площадь отсека. Так что 2-этажное здание можно строить и полезной площадью в несколько гектаров и ничего не нарушать.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли включать площадь чердака в пожарный отсек

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м? mindchamber Прочее. Архитектура и строительство 14 25.12.2017 10:48
Как правильно посчитать общую площадь и этажность для здания на опорах nickbass Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2017 08:37
Нужно ли зрительный зал выделять в пожарный отсек? for_you_13 Пожарная безопасность 1 08.09.2014 14:26
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51