Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Минимальное растояние от проводов ЛЭП по вериткали

Минимальное растояние от проводов ЛЭП по вериткали

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2017, 10:17 #1
Минимальное растояние от проводов ЛЭП по вериткали
Сибо
 
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 4

Сибо вне форума Вставить имя

Доброго времени, вопрос состоит вот в чем.
требуется установить на осветительный столб высотой 10м, радио антенны (сотового оператора) непосредственно под проводами ЛЭП.
В проекте антенны разместили ниже линий электропередач на 150мм. достаточно ли это расстояние согласно снип\технике безопасности?
А так же в каких документах это прописано?
П.С.
В интернете нашел информацию относительно расстояний от ЛЭП до объектов касающуюся местности, но этого не достаточно.
красным на картинке отмечено новое оборудование
Буду рад помощи
Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: LEP.jpg
Просмотров: 93
Размер:	185.9 Кб
ID:	182025  

Просмотров: 1061
 
Непрочитано 16.01.2017, 20:26
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 784


смысл в том чтобы не навредить силовой сети. Грубо говоря вы можете разместить на любой высоте (при этом де юре она вас устраивает), но при этом согласовать с собственником столба. нужно позвонить собственнику и спросить об этом, упираться в нормы это тупо.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.01.2017, 20:55
#3
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 195


Хозяин столба точно укажет место установки вашего оборудования на его территории.
Или в твоей стране столбы безхозные?
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.01.2017, 23:22
| 1 #4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Сибо Посмотреть сообщение
А так же в каких документах это прописано?
П.С.
См. ПУЭ (Правила устройства электроустановок), там не только таблички, но и картинки есть.
TVN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 16:14
#5
Сибо


 
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 4


Всем спасибо!
таки и отправим на согласование к собственнику столба. (с собственником все просто либо согласится, либо пошлет)
Беспокоился больше за монтажников которые будут устанавливать оборудование, ведь у них скорее всего 2 группа по электробезопасности.
Кстати, какая категория должна быть для работы вблизи ВЛ?
Сибо вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.01.2017, 17:16
#6
sfynks


 
Регистрация: 31.08.2015
Сообщений: 11


Для какого региона ПТР делаете? Формат-кириллица, надписи на английском...

----- добавлено через ~9 мин. -----
По существу Вашего вопроса, все прописано в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок.
sfynks вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 09:27
#7
Сибо


 
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от sfynks Посмотреть сообщение
Для какого региона ПТР делаете? Формат-кириллица, надписи на английском...
Регион - ближнее зарубежье РФ.

Цитата:
Сообщение от sfynks Посмотреть сообщение
По существу Вашего вопроса, все прописано в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Спасибо
Сибо вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Минимальное растояние от проводов ЛЭП по вериткали

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкерная опора со сменой проводов newrafael2015 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.10.2015 09:25
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? Alesandro68 Металлические конструкции 17 24.05.2014 15:54
Растояние от ЛЭП до здания. PKB1178 Архитектура 6 20.01.2014 00:33
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
Растояние между железнодорожными ветками Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2008 23:35

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||