Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли проектировщики приняли фундамент под дизельгенератор (1 МВт)?

Правильно ли проектировщики приняли фундамент под дизельгенератор (1 МВт)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2014, 17:42 #1
Правильно ли проектировщики приняли фундамент под дизельгенератор (1 МВт)?
zzzmike
 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 8

Объект - стадион. Проектируется фундамент под дизель-генераторы мощностью 1 МВт. Масса каждого около 11т. Проектировщики приняли решение делать "тумбочный" фундамент на существующее бетонное покрытие подвального помещения (отметка -2,43). Возможно бетонное покрытие - это фундаментная плита стадиона, пока не известно.
Вопросы:
1. Возможно ли применение такого типа фундамента (тумбочный) для машин с динамическими нагрузками, каким является дизель-генератор?
2. Возможно ли опирание фундамента дизеля на бетонный пол или фундаментную плиту стадиона? По СП 26.1330.2012 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками" вроде фундамент не должен соприкасаться с конструкциями здания, в том числе и с полом.

По моему мнению нужно лить сплошную плиту и опирать ее на грунт, предварительно разобрав бетонный пол, покрытие.

Какие будут мнения?

Вложения
Тип файла: pdf Фундаменты ДГУ_dwg_ru-Model.pdf (35.4 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: pdf P1250P3-P1375E3(4PP)RU (1013).pdf (1.89 Мб, 295 просмотров)


Последний раз редактировалось zzzmike, 20.05.2014 в 17:51.
Просмотров: 4319
 
Непрочитано 21.05.2014, 08:49
#2
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


п. 5.2.1 ((СП 26.13330.2011 Фундаменты машин с динамическими нагрузками) )

Колебания фундаментов не должны оказывать вредного влияния на технологические процессы, оборудование и приборы, расположенные на фундаменте или вне его, а также на находящиеся вблизи конструкции зданий и сооружений.


Таким образом возможна установка на фундаменты без деф. шва или на фундаментную плиту здания, при обосновании расчетом. Как правило, этого можно достичь при применении виброизоляторов.

Но в вашем случае дешевле будет разобрать пол и сделать фундамент, отделив его от фунд. плиты.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:00
#3
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


Бред.
У вас ДГУшки будет трясти как проклятых, а вмести с ними и все вокруг. Закончится поездкой фундамента по полу, и хорошо если там в этот момент не будет людей.
Прикидочно, масса фундамента должна быть в 5, а то и 6 раз больше массы вращающихся частей (это дабы не считать динамику). Фундаменты отделяем от конструкции пола деф. швом. Сами фундаменты садим на отметку заложения фундаментов здания.
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:14
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


YuraSiro, 11тн. масса всего дизеля. сколько там "массы" вращается? допустим половина, т.е. 5.5тн умножаем на коэф. 4-5 получаем 25тн это 10м3 бетона или плита 4х3х0.9м.

кстати откуда данные коэф. 5-6? Мне "старожилы" 4-5 говорили, но пытался найти - безуспешно.

zzzmike, из помещения с дизелем требуется вентиляция пож. тушение и т.д. что мешает его на улице поставить?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:50
#5
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


Ваши 4-5, или мои 5-6 - это сугубо из опыта и для прикидочной оценки, т. е нигде не нормировано. Тут пока до материкового грунта доберутся, насобирается и поболее масса фундамента, чем х6.
YuraSiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 15:05
#6
zzzmike


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
zzzmike, из помещения с дизелем требуется вентиляция пож. тушение и т.д. что мешает его на улице поставить?
это пожелание заказчика. Я бы тоже поставил контейнерные ДГУ на улице. Скорее всего просто нет места. Стадион строится в городе.
zzzmike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли проектировщики приняли фундамент под дизельгенератор (1 МВт)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Правильно ли запроектирован фундамент? DR.Dim Основания и фундаменты 16 03.09.2010 08:21
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) Португалец Расчетные программы 1 19.11.2009 12:20
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно распределить нагрузку на фундамент acid Основания и фундаменты 4 24.05.2008 19:49