Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,848

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1153207
 
Непрочитано 16.10.2014, 18:16
#1161
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Bagiration, нагрузки вверх-то зачем?
Вообще ферма распирает колонны, вот они и разъезжаются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-10-16-003.png
Просмотров: 80
Размер:	17.7 Кб
ID:	136903  
 
 
Непрочитано 16.10.2014, 18:49
#1162
AlexCerby


 
Регистрация: 17.09.2014
Миасс, Екатеринбург
Сообщений: 27


shvechkova, будут прогоны с шагом 1,5 метра. Т.е. получается коэфф. расчетной длины 0,16? При длине ригеля 9 метров. Тогда получается 80Б2.
Шаг рам 6 м. Какая информация по нагрузкам нужна?
Коэффициент сочетания нужно было учесть в скаде или при расчете нагрузок?
Вложения
Тип файла: spr Рама новая территория2.SPR (11.3 Кб, 21 просмотров)
AlexCerby вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 20:49
#1163
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Bagiration, нагрузки вверх-то зачем?
Вообще ферма распирает колонны, вот они и разъезжаются.
Вы думаете это совершенно нормальные эпюры, вызванные выгибом колонн?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 95
Размер:	56.1 Кб
ID:	136906  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 81
Размер:	51.5 Кб
ID:	136907  
Bagiration вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 22:02
#1164
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Вы думаете это совершенно нормальные эпюры, вызванные выгибом колонн?
А что смущает?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 22:48
#1165
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
А что смущает?
Если сделать вместо фермы тупо балку, что особо не меняет ситуацию с шарнирным соединением, то момента на колоннах не будет... А если делать ферму с коньком по середине, момента тоже не будет... а тут есть. Получается момент есть из-за формы фермы?
Bagiration вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 05:17
#1166
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


...

Последний раз редактировалось Evgeny31, 17.10.2014 в 05:33.
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:09
#1167
AlexCerby


 
Регистрация: 17.09.2014
Миасс, Екатеринбург
Сообщений: 27


Люди, посмотрите схемку плиз. Очень смущает изгибающий момент в колонне - 80,56 т*м...Пролет 18 метров, Длина пролета 84 м. По пролету будут ездить 2 крана г/п по 10 тонн.
Вложения
Тип файла: spr Рама новая территория 1.SPR (12.4 Кб, 22 просмотров)
AlexCerby вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:17
#1168
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AlexCerby Посмотреть сообщение
...смущает изгибающий момент в колонне...
Отревизируйте ветровую нагрузку с подветеренной стороны. И на кровле. Наверно запятые переставьте, 0,8 т/м многовато.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:18
#1169
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 335
<phrase 1=


AlexCerby, коэффициенты сочетания можно учитывать двумя разными способами. Если вы задаете оба крана отдельно в скаде то коэф сочетания скад учтет.
если вы вручную собирая нагрузки от кранов приводите 2 крана к одному воздействию то надо самому учитывать все коэф запаса, сочетания и т.д.
я так поняла вы два крана сложили и задавали как один в этом случае СП 20.13330.2011 п 9.19 "при учете двух кранов нагрузки от них необходимо умножать на коэф сочетаний 0,85 для кранов 1к-6к
0,95 для 7к-8к". еще мне не очень понятно зачем моментная нагрузка (вероятно от крана) на колонне, я по другому краны задаю. напишу вечером, если хотите.
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:20
#1170
AlexCerby


 
Регистрация: 17.09.2014
Миасс, Екатеринбург
Сообщений: 27


Ильнур Что значит отревизировать?

----- добавлено через ~5 мин. -----
shvechkova, да все коэффициенты я учел при собирании нагрузок. Да, момент от крана на колонне. Буду благодарен, если напишете как еще можно краны задать.
Но момент изгибающий самый большой возникает от ветра у меня....вроде бы
AlexCerby вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:26
#1171
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AlexCerby Посмотреть сообщение
Ильнур Что значит отревизировать?
Значит произвести ревизию. Т.е. проверить и изменить.
Вот например у Вас ветер с наветренной стороны давит на колонну 0,1 т/м. При шаге колонн 6м это 17 кг/кв.м, что воспринимается, видимо Iй ветровой район. А вот с подветренной стороны (отсос) сразу 0,8 т/м - это как?
Момент от ветра у Вас конкретный - включите эпюры и смотрите. И сравните с суммарной - все беды от ветра.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:33
#1172
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


время спутал
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:35
#1173
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Уважаемые господа. Вот 2 схемы. Разница между ними только в форме ферм. Остальное всё одинаковое. Шарнирное примыкание, только вертикальная нагрузка. А отличаются по деформациям и моментам. Как я понимаю моменты как раз возникают от деформаций колонн. При чём чем делаешь больше профиль колонны, тем меньше деформация и больше момент (касательно первых скринов, 65Т*м при двутавре 100Ш). Основной вопрос таков. Почему у принципиально одинаковых схем отличаются эпюры моментов? На одной схеме они есть, а на другой почти 0 (что и должно быть по логике)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 53
Размер:	85.7 Кб
ID:	136920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1а.JPG
Просмотров: 46
Размер:	53.5 Кб
ID:	136921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 53
Размер:	55.7 Кб
ID:	136922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2а.JPG
Просмотров: 46
Размер:	43.6 Кб
ID:	136923  
Bagiration вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:45
#1174
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Уважаемые господа. Вот 2 схемы.
Посмотрите на перемещения в опорном узле фермы, задайте одну из опор шарнирно-подвижной, почитайте что такое жесткость и каким образом она может выражаться.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 10:00
#1175
AlexCerby


 
Регистрация: 17.09.2014
Миасс, Екатеринбург
Сообщений: 27


Ильнур, Спасибо! забыл нолик приписать, должно быть 0,08 т/м
AlexCerby вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 10:07
#1176
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Посмотрите на перемещения в опорном узле фермы, задайте одну из опор шарнирно-подвижной, почитайте что такое жесткость и каким образом она может выражаться.
Так и я могу ответить. Лучше ткнуть пальцем в то, что я не вижу. Как дурочку... Опять повторюсь, принципиально одинаковые схемы, а моменты разные. Почему не пойму. Ну не должно быть моментов от фермы, откуда они?
Bagiration вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 10:17
#1177
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Почему не пойму. Ну не должно быть моментов от фермы, откуда они?
Arikaikai в посте выше Вам уже ответил от чего, от распора. Ферма деформируется, соответственно перемещаются ее опорные узлы, поскольку опоры шарнирно-неподвижные они "тянут" за собой колонну, колонна имея свою жесткость "сопротивляется" этому, соответственно в ней возникает момент, чем больше жесткость колонны, тем больше она "сопротивляется", как то так.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 10:23
#1178
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Arikaikai в посте выше Вам уже ответил от чего, от распора. Ферма деформируется, соответственно перемещаются ее опорные узлы, поскольку опоры шарнирно-неподвижные они "тянут" за собой колонну, колонна имея свою жесткость "сопротивляется" этому, соответственно в ней возникает момент, чем больше жесткость колонны, тем больше она "сопротивляется", как то так.
Всё это я понимаю. Тогда возникает такой вопрос. Почему ферма не распирает во второй схеме?
Bagiration вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 10:47
#1179
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Почему ферма не распирает во второй схеме?
Потому что в первом варианте ферма перемещает один узел, во втором 2.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 11:02
#1180
Bagiration


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Потому что в первом варианте ферма перемещает один узел, во втором 2.
Я тоже так думал. Взял первую схему и перевернул ферму до горизонтального положения. Ничего не изменилось...
Bagiration вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58