Непрочитано 21.09.2017, 09:49 #1
Объясните причину перекоса блоков ФБС
disa323
 
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 15

Из за чего могло такое произойти?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1200671.jpg
Просмотров: 403
Размер:	177.4 Кб
ID:	193875  

Просмотров: 3013
 
Непрочитано 21.09.2017, 10:02
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Выдавило грунтом.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 10:17
#3
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


У нас с завода бывает приходят трапецевидной и параллелограммной формы. Так что может, банально, заводской брак.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 10:21
| 2 #4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Или блоки изначально кривые как сабля, потому стенка и вышла с выступами.
Или блоки всегда были шире чем стена. Блоки 60см скажем, а стена 38.
Что бы вот так из под нагруженной стены красиво выдавило стенку из блоков, вперед верхним блоком - верится слабо. Стенка пузырём, или тоже самое по среднему или нижнему блоку смотрелось бы, на мой взгляд, естественнее.
Если стена не нагружена и по каким то причинам "подвисла", то могло и выдавить верхушку.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 12:11
#5
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Раствор наверху "выдавленных" блоков выглядит так, как-будто он там с момента монтажа. Так что может и не было никакого выдавливания?
Или это грунт наверху?
Rustam32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 07:27
#6
disa323


 
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 15


С другой стороны помещение , высота стенки 10м , толщина 380мм
disa323 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 08:56
#7
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от disa323 Посмотреть сообщение
С другой стороны помещение , высота стенки 10м , толщина 380мм
Из под 10 м выдавить грунтом сложно.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2017, 14:43
#8
engeener-chief


 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35


я тоже согласен что это заводской брак скорее всего, чтобы не думалось лишний раз сделайте усиление. В том месте где блок торчит
engeener-chief вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Объясните причину перекоса блоков ФБС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? Archeo AutoCAD 38 14.08.2013 15:29
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46