| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.06.2015, 15:18 | #1 | |
Уменьшение ширины эвакуационного пути
Архитектура
Сургут
Регистрация: 29.05.2015
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 14705
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
направление открывания дверей в сан.узлах можно поменять
СП 1.13130.2009 Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектура Регистрация: 29.05.2015
Сургут
Сообщений: 15
|
Спасибо за ответ.
Но у меня проблема в том, что даже при одностороннем открывании не выдерживаются нормы (дверной проем 1010) и плюс ещё отделка стен гипсокартоном. Вот такой "винегрет". А двери из электрощитовой и теплового узла должны открываться наружу . Я надеюсь, что эти же помещения не с постоянным пребыванием людей..... Последний раз редактировалось Виктор_KV, 16.06.2015 в 07:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Вам надо обеспечить ширину пути эвакуации 1 м. Меняете направление открывания дверей в санузлы на внутреннее. В тепловом пункте и щитовой двери смещаете к внутренней грани стены (в сторону оси А). При этом, если ширина проема 1010, то ширина полотна 900 мм, т.е. половина полотна уже 450 мм. Про отделку стен ГКЛ - толщина не указана (такие вещи надо на плане показывать). Или, действительно,
|
|||
|
||||
Архитектура Регистрация: 29.05.2015
Сургут
Сообщений: 15
|
По поводу открыть внутрь...
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов 2.1 8 Двери и ворота из теплового пункта должны открываться из помещения или здания теплового пункта от себя. Правила устройства электроустановок 7-е издание 7.1.29 Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180
|
Вопрос в продолжение:
Цитата:
То есть для коридора 2,1 м, где двери проемом 1210, выдерживается ли ширина пути 1 м? У нас считают, что нужно брать ширину двух полотен, так как установлены две двери. Так ли это? Последний раз редактировалось aso-unhp, 16.06.2015 в 12:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Считается или ширина половины полотна (при одностороннем расположении дверей), или одного полотна (при двустороннем).
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Можно ещё локально для щитовой и ИТП сделать "карман" под каждую дверь. Во вложении то, что имею в виду. Идея, понятна, я думаю. В жизни, будет зависеть от расстановки оборудования в помещениях.
11.pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180
|
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 24.03.2011
Харьков
Сообщений: 51
|
Нужна помощь в вопросе уменьшения ширины коридора, являющемся путем эвакуации:
производственное здание, свинарник - коридор, предназначен для эвакуации людей и животных. Задача-понять минимальную ширину коридора. Из привычной нам практики, ширина коридора составляет 1,2м(по нормам эвакуации свинок) + половина ширины полотна двери, выходящей в коридор. Двери шириной 1,0м. Заказчик, дабы уменьшить ширину коридора, предлагает использовать двустворчатые двери (в метровый проем) - можно ли доказать что это невозможно? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
relative path - как работает? | Angel_and | AutoCAD | 20 | 10.08.2016 14:43 |
Какой ширины должна быть лестничная площадка по пункту 4.4.3 СП 1? | architector-78 | Архитектура | 32 | 27.03.2015 19:55 |
Сокращение ширины эвакуационного пути | Ivan Pushin | Архитектура | 27 | 03.06.2014 18:05 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. | hwd | AutoCAD | 10 | 30.11.2009 16:06 |