Непрочитано 06.07.2016, 10:49 #1
Искривления элементов мачты, что можно сделать?
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

1) На мачте из уголкового профиля обнаружен такой дефект: зазоры в болтовом соединении между соединяемыми элементами и искривление уголкового профиля (видимо из-за ослабления болтов). Так вот, уголки надо править, каким образом это делается? Просто молотком на месте устраняются эти деформации? Сама технология интересует.

2) зафиксированы искривления ветвей (фото 2 и 3). Какой допустимый прогиб таких элементов? И подлежит ли этот дефект восстановлению, если прогиб не допустим?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Д.JPG
Просмотров: 189
Размер:	77.9 Кб
ID:	173005  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1020642.jpg
Просмотров: 138
Размер:	174.8 Кб
ID:	173073  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1020651.jpg
Просмотров: 130
Размер:	265.2 Кб
ID:	173074  


Последний раз редактировалось Antoxa1305, 07.07.2016 в 11:24. Причина: добавлен вопрос
Просмотров: 6254
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 12:51 Искривления элементов мачты, что можно сделать?
#2
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Мачта 25м, элементы из угока. Были зафиксированы искривления элементов. Я так понимаю, их необходимо править и усилять. Интересует:
1) как их править без демонтажа (если это возможно; может какие то приспособления)?
2) Усилять я думаю дополнительными горизонтальными раскосами, для уменьшения расчетной длины, может что подскажете получше (полагаясь на ваш опыт)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В.jpg
Просмотров: 323
Размер:	194.1 Кб
ID:	173077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Г.jpg
Просмотров: 296
Размер:	174.8 Кб
ID:	173078  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Д.JPG
Просмотров: 292
Размер:	77.9 Кб
ID:	173079  Нажмите на изображение для увеличения
Название: О.jpg
Просмотров: 284
Размер:	265.2 Кб
ID:	173080  
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 13:02
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Вам в помощь:
Пособие к СНиП II-23-81* "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций ";
Серия 1.420.2-27 "Усиление стальных конструкций производственных зданий ";
Серия 3.400.2-11 "Усиление и реконструкция стальных сооружений промышленных предприятий. Материалы для проектирования "
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 13:56
#4
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вам в помощь:
Спасибо!
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 14:31
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Очень удобно погнутый уголок усилить приваркой большего уголка по принципу <<
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 15:56
#6
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Очень удобно погнутый уголок усилить приваркой большего уголка по принципу <<
Не могу не согласиться!
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 17:33
#7
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


см. Альбом: Конструктивные решения по усилению строительных констркций промышленных зданий (со стр. 279) - твой вариант.
Лежит здесь в Dnl

----- добавлено через ~4 мин. -----
А вообще похоже перегрузили мачту. Я бы по внимательней, надо разбираться, рассмотреть вопрос разгрузки посредством оттяжек или еще чего
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 19:21
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Автоген и кувалда. Всё очень просто исправляется.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 18:18
#9
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Разве не пора уже кричать "караул!" ? При таких болтовых соединениях и с такими выгибами поясов? Как минимум два пункта СНиП 3.01.01-87 нарушены.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 05:31
#10
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Тут походу явный перегруз. Поэтому перед принятием решения об усилении нужен перерасчет мачты. Мы такие усиляли установкой уголков к поясу в крест через прокладки >\<.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 13:07
#11
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Караул естественно кричали! Хотим добавить горизонтальные элементы из уголков (после правки), чтобы в 2 раза уменьшить расчетную длину участков. Несущая способность увеличится в 2 раза. Расчет показал что есть перегруз.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Автоген и кувалда. Всё очень просто исправляется.
Под нагрузкой?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
см. Альбом: Конструктивные решения по усилению строительных констркций промышленных зданий (со стр. 279) - твой вариант.
Спасибо, отлично! Только не пойму, там везде усиливают без правки, почему? Этот участок же не исключается из работы, только увеличивается устойчивость в 2 раза. Мой вариант как раз как на стр. 279 (см. влож.).
Вложения
Тип файла: pdf усиление.pdf (10.2 Кб, 100 просмотров)

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 11.07.2016 в 13:25.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 13:19
1 | #12
Baylot


 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 55


Offtop: господа , я понимаю инженеры вокруг - но всё же - УСИЛИВАТЬ
Baylot вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 15:07
#13
naks.21


 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 1


Видно, что искривление произошло в направлении наибольшего действия ветра на корзину... Не рекомендовал бы проводить усиление с применением сварки. В месте приварки прочность металла резко уменьшится. Уголок уже "пошел", сварка только добавит проблем... Приходилось наблюдать как от сварки искривлялись элементы решетки на мачтах после приварки уголков дополнительного кабель-роста, хотя сварные швы были всего ничего, да только поперек тех уголков (по 2 см с каждой стороны). Полки распорок L63х5 искривлялись волнами 1...2 см. Лучше усиливающие распорки крепить болтами. А сами работы проводить в более-менее безветренную погоду. Еще... Болты не плотно держат стык поясов секций. Отсюда дополнительная болтанка верхней секции. (СТО 0051-2006. Пункт 5.7.10. Плотность стяжки пакета контролируется щупом толщиной 0,3 мм напротив затянутого болта. При этом щуп не должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3d0 от оси болта, где d0- номинальный диаметр отверстия.). Башня поди была прожекторная, да только перегрузили ее антеннами. Не крашеная - страшная), проржавевшая. А ведь металл ржавеет от 0,1 до 0,5 мм в год... Не знаю, как у вас там с влажностью и агрессивностью атмосферы (промышленный или обычный район).
naks.21 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 15:17
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Под нагрузкой?
Сначала разобрать. Выпрямить. Продать. Купить новый прокат на 2 номера больше и собрать заново.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:35
#15
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от naks.21 Посмотреть сообщение
Видно, что искривление произошло в направлении наибольшего действия ветра на корзину... Не рекомендовал бы проводить усиление с применением сварки. В месте приварки прочность металла резко уменьшится. Уголок уже "пошел", сварка только добавит проблем... Приходилось наблюдать как от сварки искривлялись элементы решетки на мачтах после приварки уголков дополнительного кабель-роста, хотя сварные швы были всего ничего, да только поперек тех уголков (по 2 см с каждой стороны). Полки распорок L63х5 искривлялись волнами 1...2 см. Лучше усиливающие распорки крепить болтами. А сами работы проводить в более-менее безветренную погоду. Еще... Болты не плотно держат стык поясов секций. Отсюда дополнительная болтанка верхней секции. (СТО 0051-2006. Пункт 5.7.10. Плотность стяжки пакета контролируется щупом толщиной 0,3 мм напротив затянутого болта. При этом щуп не должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3d0 от оси болта, где d0- номинальный диаметр отверстия.). Башня поди была прожекторная, да только перегрузили ее антеннами. Не крашеная - страшная), проржавевшая. А ведь металл ржавеет от 0,1 до 0,5 мм в год... Не знаю, как у вас там с влажностью и агрессивностью атмосферы (промышленный или обычный район).
Ослабленные болты под замену, зазоры устраняем. Краска есть только старая, но повреждение коррозией минимально, поверхностное. Обычный район.
За совет про болтам, спасибо) Но может просто варить не поперек а вдоль усиливаемого уголка? (Дабы не ослаблять отверстиями)
Вложения
Тип файла: pdf Усиление 2.pdf (7.6 Кб, 55 просмотров)

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 11.07.2016 в 15:56.
Antoxa1305 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 16:40
#16
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Автоген и кувалда. Всё очень просто исправляется.
А свойства металла при этом не меняются? Ведь деформации носят пластический характер. Как это повлияет на несущую способность?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 08:44
#17
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
А свойства металла при этом не меняются? Ведь деформации носят пластический характер. Как это повлияет на несущую способность?
кто ж знает? коэффициент добавь, скажем 1.4 =) И вперед на усиление!
Homel вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:03
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
А свойства металла при этом не меняются?
Меняются. В лучшую сторону.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2016, 13:23
#19
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Меняются. В лучшую сторону.
Это относится и к холодному способу правки или только с нагревом?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 13:37
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


К любому. Ну если нагреть выше 600С, то ухудшит. Ну это вряд ли.
Тут другая проблема. Невозможно выправит идеально. А это плохо для конструктивного элемента.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Искривления элементов мачты, что можно сделать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
Что можно сделать с подобными телами? Miniril AutoCAD 3 28.09.2010 16:58
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16