| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.10.2017, 01:05 | #1 | |
Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы?
Регистрация: 02.10.2017
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 5013
|
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Возможно, смысл усиления опорных углов и имеется, вот только от этого схема работы плиты не поменяется. Вам нужно привести натурную работу плиты к ее расчетной схеме, то-есть к однопролетной балке. Я бы подводил балки по краям.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Значит надо сделать чтобы опиралась на два конца. Для этого нужно предусмотреть балки под плиту (или в уровне плиты , например из швеллера, если принципиально не хотите, чтоб балки свисали)
Меня еще смущает простеночек между воротами гаража. Что будет, если кто то случайно наедет на него своим автомобилем? Последний раз редактировалось Saur, 02.10.2017 в 11:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2017
Сообщений: 3
|
Спасибо за ответы. Колонны сейчас взяты в металлическую обойму. Достаточно ли будет приварить швеллер/двутавр к обойме одним концом, а вторым концом вставить в стену?
Каким образом вставлять в стену? Плита со стороны стены лежит на газосиликатном U-блоке. В U-блок залит армопояс. Нужно ли связывать конец швеллера/двутавр с армопоясом? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Классически, штраба, подушка, закладная кому как угодно. Смысла особого нет, почему этот армопояс не залили по контуру балкона ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2017
Сообщений: 3
|
Цитата:
Почему не залили армопояс предыдущие владельцы я не знаю. Коробка простояла 10 лет, трещин/прогибов на плите не было видно. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Колонны в обоймы, спаренные швеллера на консоль, приваренную к приставным листам на шпильках. Листы с двух сторон стены с опиранием на фундамент.
Перед продолжением СМР по незавершёнке надо выполнять обследование с целью устранения косяков и повреждений. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плита перекрытия из некачественного бетона | prusak61 | Железобетонные конструкции | 26 | 22.05.2017 16:44 |
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия | Витамин | Железобетонные конструкции | 3 | 08.11.2013 20:32 |
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? | ВалентинаР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.05.2013 11:38 |
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит | Cuбupяк | Мономах | 4 | 25.10.2012 15:15 |
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) | pbykov | Железобетонные конструкции | 16 | 10.10.2011 13:39 |