14.01.2018, 23:05 | #1 | |
Как изменяется расчетное сопротивление стали при высоких температурах?
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 2223
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Про ползучесть читайте. К тому же температура может быть выше если облицовка повреждена. Это совсем легко.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
А вариант защиты от повышенной температуры вы не разрабатываете? Я не владею этим вопросом, но мне кажется это более очевидным решением. Ну или другой конструктив....
Опять же, область применения например СП 16 ограничена 100град,... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
При нагреве металла снижается E, а не R (Не путайте теплое с мягким)
В вашем случае необходимо просто предусмотреть защиту.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
ползучесть это не снижение E (оно то как раз снижается не сильно), а расчетное сопротивление вещь тоже условная (скорее безопасное напряжение при длительном силовом воздействии). Смысл ползучести в росте пластических (а не упругих) деформаций во времени (вплоть до их исчерпания в худшем случае). Ползучесть всяких лопаток двигателей и турбин - это одно дело (там еще нагрузка циклическая в добавок). Статически работающая конструкция в принципе будет работать и будучи деформированной (если убрать высокую температуру).
В общем по опыту расчетов всяких каркасов котлов - напряжения допускаемые при проектировании там порядка 150-200 МПа для низколегированной стали. То есть в расчет берут сниженное - это точно (не по снипам). Разрушение облицовки конечно недопустимый случай, но такое бывает. бывает что балки прогибает сантиметров на 20 при пролете 6 метров. Теплоизолировать их наверно можно - но я не видел такого. Там нагрев в основном не от конвекции а от лучистого переноса (thermal radiation) То есть теоретически можно придумать какую то блестящую облицовку, которая тепло отражает и прочее - но она все равно запылиться моментально. Ищите нормы на такие сооружения. Какие то отраслевые - я точно не скажу. При проектировании надо руководствоваться нормами. В dnl посмотрите учебник сопромата Александрова. Там само явление описано хорошо PS ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок есть характеристики для учета ползучести. Приложение 6 - даны температуры и сопротивления http://snipov.net/database/c_4023757...293842075.html Но там специальные сплавы в основном. Из строительных есть только 09Г2С Температура 300 сама по себе не такая большая для учета этого явления, но не совсем понятно - максимальная это или какая то еще.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 15.01.2018 в 08:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
ETCartman, спасибо за полный ответ. Интересно, что для низкоуглеродистой стали до 250 град. временное сопротивление все-таки повышается, а относительное остаточное удлинение и поперечное сужение падают.
С ПНАЭ Г-7-002-86 тоже довелось столкнутся, но в виде вот такого сайта: http://www.xn--m1abbbfjh0bzc.xn--p1a...9%C32%D1&get=1 |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Все что вам практически скажу - рассчитывал каркасы котлов и балки (хребтовые и подхребтовые). Максимальное напряжение на проектную рабочую нагрузку в них было 200 МПа для низколегированной стали 14Г2
Для статической нагрузки это заниженное значение а для ползучести нет. Проектировали их в каком то специализированном институте (не помню уже точно название). Наверняка есть специальные нормы на проектирование. Если у вас температура 300 по заданию, то какая она? Максимальная, средняя и тд? Для проекта это высокая температура. Вообще над изолированным котлом жарко но не 300 а примерно как в сауне Ползучесть и прочее могут встречаться при ремонтных работах облицовки - тоже наверняка чем то регулируется. Смотрите сами, как вам все это учитывать.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выбрать расчетное сопротивление древесины изгибу? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.04.2018 08:50 |
Какое расчетное сопротивление изгибу у старых железнодорожных рельсов? | msv_mnv | Металлические конструкции | 2 | 02.06.2015 13:54 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |
расчетное сопротивление для европейских профилей(HEA,HEB) | fiftycent | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2004 10:04 |