заведение плиты лоджии в многослойную кирпичную кладку
cota
 
Регистрация: 14.01.2010
Сообщений: 11

Добрый день! Проектирую кирпичный дом с наружными стенами из кирпичной кладки с уширенным швом (690мм). На типовом этаже плита лоджии опирается с двух сторон на кладку со стороны лицевого кирпича. Возник спорный вопрос: следует ли заводить плиту на глубину 300мм (не опирать на лицевой слой, хотя перевязка жесткая) либо достаточно 100...120мм (как при опирании на сплошную кладку).
Прошу высказаться аргументированнои помочь определиться. Благодарю...
Просмотров: 3425
 
Непрочитано 14.01.2010, 20:29
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Картинку бы для понятливости...
А так, "на слух" - если лицевой слой включен в работу кдадки - то почему бы и нет. Только надо будет проверить участки лицевой кладки на внецентренное сжатие от плит
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 20:42
#3
cota


 
Регистрация: 14.01.2010
Сообщений: 11


Кирпичную кладку выполнять по типу "Д-69" серии 2.130-8,в.1 с армированием в прокладных рядах арматурной сеткой из стержней ∅5Вр1, с шагом 50 х 50мм, шириной 650мм, кроме участков, оговоренных таблицей армирования простенков.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Кладочный 2_7 этажа (фрагмент).dwg (96.7 Кб, 645 просмотров)
cota вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2010, 21:10
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Кладка с уширенным швом - суть сплошная кладка, поэтому заведение плит достаточно на 100-120 мм.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2010, 21:15
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Так я примерно и думал. Пролистал еще серию - обратите внимание на узел 32 (стр 68). В самой серии вполне допускается опирание плиты перекрытия на несущий слой в полкирпича.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 21:48
#6
cota


 
Регистрация: 14.01.2010
Сообщений: 11


СПАСИБО АГРОМАДНЕЙШЕЕ!!! Вы подтвердили мое мнение (опирание на 100...120). Еще я нашла по этой теме книгу "Вахненко П.Ф.,Хилобок В.Г. - Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий (1987)", где четко изложена методика расчета несущей способности многослойных стен как с гибкими, так и с жесткими связями. Может кому пригодица... Буду завтра защищатся...
cota вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 15:45
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


соta: А книга в электронном варианте есть?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 19:18
#8
cota


 
Регистрация: 14.01.2010
Сообщений: 11


Да, есть здесь в danloade...
cota вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 00:01
#9
Assik


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от cota Посмотреть сообщение
Добрый день! Проектирую кирпичный дом с наружными стенами из кирпичной кладки с уширенным швом (690мм). На типовом этаже плита лоджии опирается с двух сторон на кладку со стороны лицевого кирпича. Возник спорный вопрос: следует ли заводить плиту на глубину 300мм (не опирать на лицевой слой, хотя перевязка жесткая) либо достаточно 100...120мм (как при опирании на сплошную кладку).
Прошу высказаться аргументированнои помочь определиться. Благодарю...
по цнииску 680 что там в уширенном шве то заложено. сколько этажей и размер между несущими стенами?
Assik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 19:44
#10
cota


 
Регистрация: 14.01.2010
Сообщений: 11


Здание 9-ти этажное, наружные стены из пустотелого керамического кирпича с утеплителем плиты пенополистирольные. Расстояние между несущими стенами: 6250, 4400, 6950. Длина здания 47850.
cota вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > заведение плиты лоджии в многослойную кирпичную кладку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заведение продольного края плиты в стену gad Конструкции зданий и сооружений 81 27.10.2021 01:41
Опирание плиты на кладку из пустотелого кирпича F0xik Каменные и армокаменные конструкции 37 12.12.2009 21:44
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
ищу техкарту на кирпичную кладку. bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.06.2009 12:13
Расчет плиты лоджии Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 9 25.07.2008 13:33