Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Местная устойчивость балки коробчатого сечения

Местная устойчивость балки коробчатого сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2010, 08:11
Местная устойчивость балки коробчатого сечения
konfetka_85
 
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 13

Сечение балки сотоит из 2х швеллеров №24 ввиде квадрата. Швеллера между собой свариваются по полкам. Как определить нужна ли постановка ребер жесткости в балке? Как посчитать потерю местной устойчивости стенки балки для такого типа сечения?...
Просмотров: 15844
 
Непрочитано 25.03.2015, 15:55
#21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
коллеги, у меня ЛИРА выдаёт непонятные результаты...
что получается при ручном расчете?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 16:15
#22
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
что получается при ручном расчете?
Ручной не делал
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 16:33
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему М.У. стенки теряется раньше, чем М.У. полок
1. потому что она больше и потому что она тоньше.
2. Lef=0,5, значит закрепление 1 в середине. У вас - без закреплений (в доп. характеристиках).
попробуйте пересчитать.
Сопряжение с колонной жесткое (судя по эпюрам)?
попробуйте не коробочкой швеллера сделать, а стенками состыковать и ребра поставить.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 14:47
#24
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


wvovanw, подскажите, а если гнутый швеллер лежит на полке шарнирно опертый по краям, и сосредоточенная сила по центру.как корректно посчитать устойчивость и нужно ли тут считать местную и общую устойчивость?
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 15:42
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
если гнутый швеллер лежит на полке шарнирно опертый по краям, и сосредоточенная сила по центру.как корректно посчитать устойчивость и нужно ли тут считать местную и общую устойчивость?
Расчет на общую и местную устойчивость в данном случае не требуется.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 15:55
#26
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


IBZ, спасибо. а как это обосновать? в СП все формулы для расчета на устойчивость даны для двутавровых сечений. если формулы я какбы могу еще на свое сечение перевести, то приложение Ж и определение коэффициентов исключительно для двутавровых сечений. Сечение не совсем гнутый швеллер, но близкое к этому.

да еще и момент Iz>Iy. что тоже не подходит под условия п. 8.4.1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: профиль.JPG
Просмотров: 57
Размер:	12.3 Кб
ID:	197307  
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 16:21
1 | 1 #27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
да еще и момент Iz>Iy. что тоже не подходит под условия п. 8.4.1
Это как раз говорит совершенно явно о том, что расчет на общую устойчивость не нужен в принципе.

Что же касается прочности и местной устойчивости ... Судя по всему, у Вас ЛСТК, а у них совсем другие правила расчета, которыми я не владею. Вообще считаю ЛСТК великим надувательством, поэтому СП по ним не читал и не собираюсь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 16:42
1 | #28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
... в СП все формулы для расчета на устойчивость даны...
Вам нужен не этот СП, а СП260.
Кроме всего прочего, Ваш элемент нужно проверять с учетом потери устойчивости формы сечения.
У Вас не обычное сечение, а тонкостенное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2017, 08:08
#29
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Ильнур, IBZ, коллеги, это очень серьезный вопрос, насчет расчета по СП 260, рассматривая данный профиль как ЛСТК. По каким параметрам мы относим профиль к ЛСТК? только по геометрическим характеристикам и толщине профиля? или же надо учитывать материалы и технологию производства?

Насколько вообще правомерно считать данный тип конструкций по СП 16.13330. Ведь в СП 260 дана полная методика расчета по всем группам предельных состояний. Проектировщик сам принимает решение по какому нормативу ведется расчет? или же есть четкая градация?

в СП 16.13330 есть пункт:

1.2 При проектировании конструкций, находящихся в особых условиях эксплуатации (например, конструкций доменных печей; магистральных и технологических трубопроводов; резервуаров специального назначения; конструкций зданий, подвергающихся сейсмическим воздействиям, интенсивным воздействиям огня, температуры, радиации, агрессивных сред; конструкций гидротехнических и мелиоративных сооружений), конструкций уникальных зданий и сооружений, зданий атомных электростанций, а также конструкций специальных видов (например, предварительно напряженных, пространственных, висячих, тонкостенных), следует соблюдать требования, предусмотренные соответствующими нормативными документами, в которых отражены особенности работы этих конструкций.

я так понимаю, это прямая отсылка к СП 260 и расчет по СП 16 в принципе некорректен даже по прочности для профлей компании Hilti?
Вложения
Тип файла: pdf HiltiMR-SystemCatalogueRUDraft5.pdf (5.53 Мб, 57 просмотров)

Последний раз редактировалось Кирпич, 29.12.2017 в 08:17.
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2017, 09:22
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
... По каким параметрам мы относим профиль к ЛСТК?
Да бог его знает - в нормах это не оговорено прямо. Так-то надо судить по условной гибкости стенок. Технология непричем.
Цитата:
..есть четкая градация?..
Нет. При попытке посчитать по СП скорее уткнетесь в пределы по гибкости.
Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
.профлей компании Hilti?
1. В Каталоге уже все посчитано. 2. Я бы не отнес швеллер 40х40х2 к ЛСТК.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2017, 10:03
#31
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет. При попытке посчитать по СП скорее уткнетесь в пределы по гибкости.
Ильнур, в основном из этих профилей делаются опоры под трубопроводы, невысокие эстакады и площакди обслуживания. при больших расчетных длинах компенсируется системой раскосов, связей и подкосов... но в целом все расчеты до этого были по СП, но честно признаюсь, расчеты на местую устойчивость стенок никто никогда не делал с ними... проверялась только прочность и общая устойчивость стоек по СП.. про балки никто так не копал.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. В Каталоге уже все посчитано. 2. Я бы не отнес швеллер 40х40х2 к ЛСТК.
а почему? ведь они очень похожи на профили, которые даны в СП 260. и толщины небольшие.

опять же, если это всетаки не ЛСТК, то как считать балку на устойчивость формы сечения?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вам нужен не этот СП, а СП260.
Кроме всего прочего, Ваш элемент нужно проверять с учетом потери устойчивости формы сечения.
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2017, 13:28
1 | 1 #32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
а почему? ведь они очень похожи на профили, которые даны в СП 260. и толщины небольшие.
Если я правильно понимаю, то Ваш профиль 41,3х41,3х2 мм. Соотношение толщина/высота полок (у швеллера одна стенка и две полки, к слову) 41,3/2~20, при этом есть еще ДВОЙНОЙ отгиб по кромке полки, это ни разу не тонко для полки с отгибами, плюс продольные ребра (профилирование). А уж для стенки...
Я изначально представлял Ваш профиль как например оцинкованный профиль для гипсокартона типа 50х50х0,5, и лишь поэтому завел разговоры о ЛСТК.
Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
если это все-таки не ЛСТК, то как считать балку на устойчивость формы сечения?
Если это не ЛСТК, то потери формы не нужно ожидать. Попробуй нелокальной нагрузкой измени форму такому толстому...
Вы усложняете все до предела.
Вот как бы Вы посчитали гнутый швеллер 124х124х6 с двойным отгибом полок?
В каталоге профиль MR-41 длиной 1 м держит нагрузку в 200 кг посередине.
Что Вы там хотите еще посчитать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2017, 14:25
#33
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Ильнур, спасибо за ответ. то что ЛСТК отпадают это сразу на душе легче стало


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В каталоге профиль MR-41 длиной 1 м держит нагрузку в 200 кг посередине.
Что Вы там хотите еще посчитать?
Да речь всне про туже сертификацию программы Profis Installation, выполняющую расчеты на базе R-Stab. Если Вы помните, обсуждалась одна из проблем в соседней теме.
Я выполнил расчеты на прочность для траверсы на шпильках и в случае расчета по Еврокоду, R-Stab еще выполняет расчет на устойчивость плоской формы изгиба.

Для сертификации по Российским нормам нужно сделать ручной расчет в соответсвии со всеми требованиями СП. Сейчас я застрял какраз на этой устойчивости) нужно или обосновать отсутствие необходимости такого расчета, либо выполнить этот расчет по СП... если у Вас есть понимание по каким формулам выполнить расчет, прошу помочь. как я уже писал выше, все коэффициенты идут для двутавровы, сечений... есть отсылка к швеллеру, но насколько корректно это использовать я пока не понял.

методами сопромата и строительной механики я в теории понимаю как это сделать, хотя и не очень помню, но как это реализовано в СП? и что делать если нет подходящей формулы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 73
Размер:	172.8 Кб
ID:	197334  
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2017, 13:45
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
...нужно или обосновать отсутствие необходимости такого расчета, либо выполнить этот расчет по СП... .. что делать если нет подходящей формулы
В СП такой профиль не рассмотрен. Это не значит, что таким "нерассмотрением" профиль автоматически отнесен к "непотопляемым". Потерю общей устойчивости путем закручивания вследствие сжатости верхних отгибов конечно трудно представить, т.к. прогибы левой и правой половинок должны быть равными (нагрузка распределяется симметрично), что не допускает кручения. Отгиб верхнего отгиба отдельно означает потерю формы, что маловероятно. Таким образом вроде есть показания к непотере общей устойчивости.
Однако Ваша балка подвешена за нижнюю точку (за отверстие в стенке), а нагрузка приложена сверху, что может привести к потере конструктивной устойчивости, т.е. к завалу вбок.
И т.д. и т.п.
Вот если бы Вы переврнули профиль рогами вниз...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2017, 14:07
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


При изгибе элементов в плоскости меньшей жесткости, а тут именно такой случай, прочность будет исчерпана раньше, чем произойдет общая потеря устойчивости. Это следует из теоретических предпосылок, но вот написано ли где-нибудь в явном виде - не скажу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2017, 15:31
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... в плоскости меньшей жесткости, а тут именно такой случай...
На глаз - сомнительно:
Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
момент Iz>Iy.
Но главное - конструктивная неустойчивость. Какая острая необходимость вешать швеллер рогами вверх?

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
момент Iz>Iy.
Намного?
Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
что тоже не подходит под условия п. 8.4.1
Какие условия? Просто швеллер например подходит под условия п. 8.4.1?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.12.2017 в 16:33.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 11:05
#37
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще считаю ЛСТК великим надувательством
Почему? Просто мнение интересно))) без холиваров))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2018, 13:34
1 | #38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Почему? Просто мнение интересно))) без холиваров))
Да вот по этому http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%D2%CA&page=80 (пост 1586). Правда, кое-что в отношении нормативной базы изменилось, но это никак не влияет на мои конечные выводы
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 02:25
#39
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Добротно) Спасибо)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Местная устойчивость балки коробчатого сечения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Устойчивость стенки подкрановой балки Jonny17 Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2011 13:00
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40