| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование слаботочных систем и электрики

Проектирование слаботочных систем и электрики

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2010, 11:25 1 | #1
Проектирование слаботочных систем и электрики
Fedor_
 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 5

Уважаемы форумчане! помогите начинающему ГИПу!
1.Какими нормативами определяются стадии и состав проектной документации по слаботочным системам? ЕСКД или СПДС?
2. Есть ли стадия "Исполнительная документация" или "ИД", и в чем ее отличие от "РД"?
Спасибо!
Просмотров: 30334
 
Непрочитано 25.11.2010, 21:25
1 | #2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,324


Состав проектной документации определяется по ЕСКД или СПДС в зависимости от характера выполняемых работ и не зависит от силы тока, протекающего по проектируемым сетям (слаботочные или силовые цепи).
По СПДС разрабатывается документация для выполнения строительных, электромонтажных и прочих работ.
По ЕСКД разрабатывается документация для изготовления оборудования - щитов, постов, шкафов и прочее.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 08:02
#3
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


приходится работать по проекта разным организация и у всех все индивидуально)
на примере СКС/ЛВС
проще взять рыбину толкового проекта и копипастить)))
как у меня все происходит
на этапах когда еще не заключен проект
Делаю техническое предложение включающее в себя эскизный проект и смету
Потом сам проект
включает в себя
1 поясниловку
2 рабочие чертежи:
-вводная часть (основные проектные решения)
-условно-графические обозначения
-функциональная структура ЛВС, СКС
-эпликация помещения помещения со схемой прокладки кабельный трасс, размещения оборудования
-схема размещения оборудованияв стойке(стойках)
-таблица подлючений
-кабельный журнал
-специфкация оборудования
3 приложения это сертификаты на оборудования/материалы, лицензии СРО, ТЗ
Вобще состав РД регламентируется ТЗ
у вот только вопрос как могут возникать такие вопросы у ГИП-а
вы с улицы пришли,
-здрасти
-драсти
-возьмете меня гипом?
-не вопрос)
зы электрика, если идет реч, например в офисе для нужд скс деклается аналогично
только необходимо выбрать щитки, сечения кабеля. розекти, автоматы это все обосновать
состав чертежей в принципе аналогичен, только еще включат в себя однолинейку, рсачет токов короткого замыкания, заземление
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 09:20
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Weber Посмотреть сообщение
у вот только вопрос как могут возникать такие вопросы у ГИП-а
вы с улицы пришли,
-здрасти
-драсти
-возьмете меня гипом?
-не вопрос)
Судя по всему или так, или по знакомству.
Всегда поражало, почему обязательное требование при поиске ГИПа или начальника отдела: "Незнание ничего по профилю работы отдела".
Вот вчера наш "ГИП" ко мне подошел. Протянул фотку с резервуаром и сказал чтобы я по ней ему заполнил опросник для _поплавкового_ датчика уровня. Когда был послан, пошел жаловаться, что "понабрали" проектировщиков, которые ничего не знают, не умеют и работать не желают.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 09:55
#5
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


ну радутесь, что не от руки нарисовал
елсли бы сразу дал необходимые ТТХ для опросника это было бы слишком просто))))
мы легких путей не ищем
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2010, 22:08
#6
Fedor_


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Судя по всему или так, или по знакомству.
Всегда поражало, почему обязательное требование при поиске ГИПа или начальника отдела: "Незнание ничего по профилю работы отдела".
Вот вчера наш "ГИП" ко мне подошел. Протянул фотку с резервуаром и сказал чтобы я по ней ему заполнил опросник для _поплавкового_ датчика уровня. Когда был послан, пошел жаловаться, что "понабрали" проектировщиков, которые ничего не знают, не умеют и работать не желают.
Что же ты такой умный и до сих пор не ГИП? не оценили по достоинству? Если нечего сказать по теме вопроса то зачем вообще влазить в разговор?
Fedor_ вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2010, 14:30
#7
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,985


Fedor
Что-то маловато вопросов для начинающего ГИПа.

Обкладывайтесь нормативной документацией, те же ЕСКД и СПДС, для начала и читайте до дыр.
А назначение и область распространения нормативных документов, скажу по секрету, описывается в первых строках их содержания, а СПДС и ЕСКД вообще в самом названии
А тут наврут вам с три короба!

Нету стадии "ИД".
СНИП 12-01-2004
Организация строительства

5.14 Исполнитель работ ведет исполнительную документацию:
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- геодезические исполнительные схемы, выполненные в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.


РД-11-02-2006
Состав и порядок ведения исполнительной документации

3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.
5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в Приложении 1.
5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляется по образцу, приведенному в Приложении 2.
5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в Приложении 4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
5.5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в Приложении 5. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.
6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:
а) исполнительные геодезические схемы;
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
в) акты испытания и опробования технических устройств;
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СНиП 3.01.04-87
Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ. ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1. Рабочие комиссии назначаются решением (приказом, постановле¬нием и др.) организации-заказчика (застройщика). Порядок и продол-жительность работы рабочих комиссий определяется заказчиком (за¬стройщиком) по согласованию с генеральным подрядчиком.
3.2.* В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика (застройщика) — председатель комиссии, генерального подрядчика, суб¬подрядных организаций, эксплуатационной организации, генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора. Государственной инспекции по охра¬не атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидро¬метеорологии и контролю природной среды технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной органи¬зации заказчика или эксплуатационной организации. При приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения в состав рабо¬чих комиссий включаются архитекторы — авторы проектов (заместители председателя).
При приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указан¬ных в п. 1.6, к участию в работе рабочих комиссий дополнительно привле¬каются представители заинтересованных организаций и органов надзора.
3.3. Рабочие комиссии создаются не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения генерального подрядчика о готов¬ности объекта или оборудования к сдаче.
3.4. Рабочие комиссии до предъявления заказчиком Государственной комиссии к приемке в эксплуатацию объектов обязаны:
а) проверить соответствие выполненных строительно-монтажных работ, мероприятий по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмических мероприятий проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ с проведением в необходимых случаях контрольных испытаний конструкций;
б) произвести приемку оборудования после индивидуальных испытаний для передачи его для ком-плексного опробования по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном приложении 1;
в) произвести приемку оборудования после комплексного опробования по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном приложе¬нии 2, и принять решение о возможности предъявления его Государствен¬ной приемочной комиссии;
г) проверить отдельные конструкции, узлы зданий и сооружений и принять здания и сооружения для предъявления Государственной приемоч¬ной комиссии;
д) проверить готовность предъявляемых Государственной приемочной комиссии в эксплуатацию объектов производственного назначения к на¬чалу выпуска продукции или оказанию услуг, предусмотренных проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, бесперебойной работе и освоению проектных мощно¬стей в нормативные сроки, в частности, должно быть проверено укомплек¬тование объекта эксплуатационными кадрами, обеспечение технологиче¬ской документацией на производство продукции, энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами и комплектующими изделиями и возможность реализа¬ции продукции, также обеспеченность эксплуатационных кадров необходи¬мыми для обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями.
По результатам проверок, указанных в подп. „а", „г", „д" настоящего пункта, рабочая комиссия должна составить акт о готовности зданий, со¬оружений, законченных строительством, для предъявления Государствен¬ной приемочной комиссии по форме, приведенной в обязательном прило¬жении 3, а также подготовить сводные материалы о готовности объекта к приемке в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией.
Здания, сооружения и помещения, указанные в п. 1.6, принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном приложении 4, утвержденному заказчиком (застройщиком).
3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям сле¬дующую документацию:
а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за вы¬полнение этих работ;
б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с над-писями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удос¬товеряющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточ¬ной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);
д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудова¬ния; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполне¬нии уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуни¬каций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом) ;
е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, теле¬видения, сигнализации и автоматизации;
з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;
и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;
к) журналы производства работ и авторского надзора проектных орга¬низаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.
3.6. Документация, перечисленная в п. 3.5, после окончания работы рабочей комиссии должна быть передана заказчику (застройщику).

РД 78.145-93
Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации Правила производства и приемки работ


11. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

11.1. Приемка в эксплуатации технических средств сигнализа¬ции должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.
11.2. Для приемки в эксплуатацию технических средств сигна¬лизации приказом руководства организации (предприятия) заказчика назначается рабочая комиссия.
Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяются заказчиком в соответствии со СНиП 3.01.04-87*.
В состав рабочей комиссии включаются представители:
организации (предприятия) заказчика (председатель комиссии);
монтажно-наладочной организации;
пусконаладочной организации;
подразделения охраны;
органов государственного пожарного надзора.
При необходимости могут быть привлечены другие специалисты.
11.3. Комиссия должна приступить к работе по приемке техни¬ческих средств сигнализации не позднее трех суток (не считая общевыходных и праздничных дней) со дня уведомления монтажно-наладочной организации о готовности технических средств к сдаче.
11.4. При приемке в эксплуатации технических средств сигна¬лизации монтажно-наладочная организация должна предъявить рабочей комиссии:
исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования);
техническую документацию предприятий-изготовителей;
сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;
производственную документацию (обязательное приложение 1).
11.5. Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации без проведения комплексной наладки и апробирования не до-пускается.
11.6. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монта¬жу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит:
проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации (акту обследования), техноло-гическим картам и технической документации предприятий-изготови¬телей;
измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, кото¬рое должно быть не менее 1 Мом;
измерение сопротивления шлейфа сигнализации;
испытания работоспособности смонтированных ПКП, СПУ.
Комиссия в необходимых случаях производит и другие проверки и измерения параметров, оговоренные техническими условиями на смонтированную аппаратуру.
11.7. Методика испытаний при монтаже технических средств сигнализации и приемке их в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.
11.8. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ проектной документации или акту обследования, а также требованиям настоящих правил, комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях, на основании которого монтажно-наладочная организация должна устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технические средства сигнализации к сдаче.
11.9. Технические средства сигнализации считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:
все элементы строительных конструкций и зоны по периметру объекта заблокированы согласно проекту или акту обследования;
монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящих правил, технологическими картами и технической документацией предприятий-изготовителей;
результаты измерений в пределах нормы;
испытания работоспособности технических средств сигнализации дали положительные результаты, при этом средства пожарной сигнализации должны обеспечивать, в случаях предусмотренных проектом, включение систем вентиляции, включение систем дымоудаления и подачи воздуха в лестничные клетки и тамбурные шлюзы при пожаре.
11.10. Прием технических средств сигнализации в эксплуатацию должна оформляться актом согласно обязательному приложению 2.
11.11. Необходимость подключения объектовой сигнализации к пультам централизованного, наблюдения определяется подразделениями охраны с участием представителей заказчика и органов пожарной охраны.


Пойти в ГИПы что-ли..
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 22:23
#8
Fedor_


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Fedor
Что-то маловато вопросов для начинающего ГИПа.

Обкладывайтесь нормативной документацией, те же ЕСКД и СПДС, для начала и читайте до дыр.
А назначение и область распространения нормативных документов, скажу по секрету, описывается в первых строках их содержания, а СПДС и ЕСКД вообще в самом названии
А тут наврут вам с три короба!

Нету стадии "ИД".
СНИП 12-01-2004



Пойти в ГИПы что-ли..
Благодарствуйте
Странная все таки ситуя с ГОСТАМи. вроде как их упразднили, но следовать им необходимо
Fedor_ вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 09:58
#9
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Fedor_ Посмотреть сообщение
Что же ты такой умный и до сих пор не ГИП? не оценили по достоинству?
Почему не ГИП? Потому что отработав 4 года ГИПом ушел обратно в проектировщики.
Нормальный проектировщик получает столько же сколько и ГИП (а то и брольше) но при этом работает с 9 до 18 с понедельника по пятницу. А не 25 часов 8 дней в неделю.

Цитата:
Сообщение от Fedor_ Посмотреть сообщение
Если нечего сказать по теме вопроса то зачем вообще влазить в разговор?
Сказать? Есть. Но все нецензурно. И потом, технические вопросы я могу обсуждать только со специалистами. А "ГИП", не знающий что такое исполнительная документация", а что такое "Рабочая документация" к ним отнести ну никак нельзя.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 12:17
#10
Fedor_


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение


Сказать? Есть. Но все нецензурно. И потом, технические вопросы я могу обсуждать только со специалистами. А "ГИП", не знающий что такое исполнительная документация", а что такое "Рабочая документация" к ним отнести ну никак нельзя.
Ну так и не встревайте в диалог. Я думаю тут не место для троллинга которым вы так топорно пытаетесь заняться. Идидте общайтесь со специалистами. А со мной не надо, и не захломляйте тему ненужным флудом. Если у вас дефицит общения - велкам на ответы_мэйл_ру.
Всего доброго. Надеюсь больше не увидеть ответ от вас.
Fedor_ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 16:10
1 | #11
Oleg VB


 
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 1


Поддерживаю мнение Валериан , что любые системы, развертываемые на площадях объекта (внутри зданий или на территории), подпадают под действие строительного законодательства. В частности, Градостроительного Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и СПДС (системы проектной документации для строительства).
1) В ст.48 "Кодекса" указано, что "... проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации ..." (это стадия "П")
2) В п.4 "Постановления" указано, что "В целях реализации ... технических ... решений, содержащихся в проектной документации ... разрабатывается рабочая документациия ..." (это стадия "Р")
Других стадий проектирования, на данный момент, не существует!
Слаботочные системы, кроме систем противопожарной защиты (пож. сигнал, оповещения при пожаре и др.), попадают в раздел 5 "Кодекса" и раздел 5 подраздел "сети связи" "Постановления". Системы противопожарной защиты попадают в раздел 9 "Постановления". В "Постановлении" указано содержание проектной документации.
3) Состав документов проектной (ПД) и рабочей документаций (РД) указан в ГОСТ Р 21.1101-2009 (это документ СПДС), а какой документ относится к графическим, а какой к текстовым - в ГОСТ Р 21.1001-2009.
Исполнительная документация разрабатывается по РД-11-02-2006 "... лицом, осуществляющим строительство" (можно сказать, что это стадия "ИД", но не проектирования, а строительства!). Чем отличается исполнительная документация от рабочей - см. п.5 и п.6 РД-11-02-2006.
"Не боги горшки обжигают", но требуется учиться! Желаю успехов.
Oleg VB вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 20:41
#12
hrolic


 
Регистрация: 28.04.2013
Сообщений: 17


хочется подвести логический итог беседы
я начертил исполнительную схему по СКС
мне какую стадию в ней проставлять? РД?
hrolic вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2013, 12:08
#13
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


напиши просто И
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 23:02
#14
алекс64ру


 
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 2


Здравствуйте!помогите пожалуйста с такой проблемкой-у меня в гараже напряжение 190в.брал у друга компрессор 220в 2,2кВт. при пустом ресивере запускается и накачивает до 10атм.после стравливания воздуха до 6атм.и попытке включить компрессор двигатель не запускается и сильно садит напряжение.у меня вопрос-если мне приобрести частотный преобразователь с220в входное напряжение а на выходе 380в. и компрессор поставить с электродвигателем 380в. 3кВт. будет ли он нормально запускаться при нагрузке(с учетом того что входное напряжение у меня 190в)?зарание спасибо!!!
алекс64ру вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 05:11
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,324


Цитата:
Сообщение от алекс64ру Посмотреть сообщение
будет ли он нормально запускаться при нагрузке(с учетом того что входное напряжение у меня 190в)
Необходимо делать специальные расчеты
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 14:40
#16
алекс64ру


 
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 2


остается только найти человека который знает как их реализовать....
алекс64ру вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование слаботочных систем и электрики

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
3D проектирование для слаботочных систем jug Инженерные сети 29 15.01.2011 02:32
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
Сметы на проектирование систем связи HGT Прочее. Архитектура и строительство 2 13.10.2010 08:25
Лицензия на проектирование электроснабжения систем вентиляции и дымоудаления yangol Электроснабжение 2 21.01.2010 09:18