Непрочитано 27.10.2018, 14:22 #1
Объясните пожалуйста несколько моментов по расчету фундамента для рекламного щита
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребята, здравствуйте!
Имеется рекламная конструкция, весом 5 тонн(N), момент от ветровой нагрузки на базу стойки - 85тм. Объясните пожалуйста как я могу удержать этот момент ростверком совместно со сваями? Отдельно посчитал ростверк, он должен быть 4х4х1.2, чтобы собственным весом держать момент. Но это большой расход для нас. Дальше для меня темный лес...

1. Я должен определить максимальное давление под подошвой и сравнить его с расчетным сопротивлением грунта. так? Расчетное сопротивление грунта под ростверком 2 кг/см2

2. Максимально возможного габарита ростверк - это 3х3 метра, толщиной можно поиграться. На помощь ростверку нужно ставить сваи. Несущая способность сваи 8 тонн, по грунту еще больше. Как посчитать сколько свай мне потребуется при заданном габарите ростверка?

Спасибо ребята, кто даст понятный ответ, отблагодарю честное слово )
Просмотров: 1611
 
Непрочитано 27.10.2018, 15:24
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


85 тм - это очень большой момент для рекламного щита. размер, видимо, не 3х6 метров?

если фундамент на естественном основании, то помимо расчета веса фундамента, который способен уравновесить момент, нужно проверять давление под подошвой (2 кг/см2). Предполагаю, что при проверке потребуется размер еще больше, чем 4х4 метра.

Если фундамент свайный, то нужно определить несущую способность сваи на выдергивание и составить уравнение равновесия моментов:
М=Q*х/2+N*х, где
Q - вес ростверка;
х - расстояние между сваями в плоскости момента;
N - суммарная несущая способность свай, которые выдергиваются моментом.
Допустим, фундамент состоит из 4 свай, расположенных по квадрату 3х3 метра, несущая способность сваи на выдергивание, допустим, 8 тонн.
Тогда 85 тм = Q*3м/2 + 2*8т*3м, отсюда Q=25 тонн. При высоте ростверка 1,2 метра, его вес будет 3х3х1,2*2,4т/м3 = 25,9 т > 25т. Условие выполнено.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 27.10.2018, 15:36
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


На понятный ответ не претендую.

Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
момент от ветровой нагрузки на базу стойки - 85тм
что за конструкция? довольно большое число... ветер собран по рис. Д2?
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Отдельно посчитал ростверк, он должен быть 4х4х1.2
почему квадратный? или конструкция объемная?
Давление под подошвой сравнить с 1.2R, проверить на отрыв.
Раз габарит определен, возможно развить фундамент в глубину, если это целесообразно, сверху оставить аналог стакана.
Сваи проверить на вырыв.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 27.10.2018, 16:16
#4
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93


А анкеровку арматуры свай в ростверк нужно проверить? А если сваи забивные, а анкеровка нужна большая по длине, как это решить?
Xander вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2018, 21:11
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
1. Я должен определить максимальное давление под подошвой и сравнить его с расчетным сопротивлением грунта. так? Расчетное сопротивление грунта под ростверком 2 кг/см2
При таком М/N давление под подошвой уже ничего не решает.
Тут только сваи будут работать. Чем дальше их развести друг от друга, тем легче им будет воспринять момент.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2018, 22:29
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
85 тм - это очень большой момент для рекламного щита. размер, видимо, не 3х6 метров?
Размер щита 9 метров в диаметре. Стойка 8 метров высотой. Ветровой район третий, пульсация с коэффициентом около 2.5, вот и получился хороший момент.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если фундамент на естественном основании, то помимо расчета веса фундамента, который способен уравновесить момент, нужно проверять давление под подошвой (2 кг/см2). Предполагаю, что при проверке потребуется размер еще больше, чем 4х4 метра.
Мне нужно 3х3 и сваи

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если фундамент свайный, то нужно определить несущую способность сваи на выдергивание и составить уравнение равновесия моментов:
М=Q*х/2+N*х, где
Q - вес ростверка;
х - расстояние между сваями в плоскости момента;
N - суммарная несущая способность свай, которые выдергиваются моментом.
Допустим, фундамент состоит из 4 свай, расположенных по квадрату 3х3 метра, несущая способность сваи на выдергивание, допустим, 8 тонн.
Тогда 85 тм = Q*3м/2 + 2*8т*3м, отсюда Q=25 тонн. При высоте ростверка 1,2 метра, его вес будет 3х3х1,2*2,4т/м3 = 25,9 т > 25т. Условие выполнено.
Вот это кажется то что нужно!

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
почему квадратный? или конструкция объемная?
Давление под подошвой сравнить с 1.2R, проверить на отрыв.
Раз габарит определен, возможно развить фундамент в глубину, если это целесообразно, сверху оставить аналог стакана.
Сваи проверить на вырыв.
Спасибо большое, кажется разобрался. Эта конструкция вращается, в любом направлении должна работать.


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
При таком М/N давление под подошвой уже ничего не решает.
Тут только сваи будут работать. Чем дальше их развести друг от друга, тем легче им будет воспринять момент.
Спасибо ,Саур. Это немного понимаю. Сейчас все нужно переводить и заново просчитать
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Объясните пожалуйста несколько моментов по расчету фундамента для рекламного щита

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение моментов на обрезе столбчатого фундамента Юрий.Д SCAD 10 08.10.2015 23:44
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб. Тигран88 Металлические конструкции 34 06.06.2014 14:04
Определение расчетной длины стойки рекламного щита 3х6 Мишастик Металлические конструкции 6 07.01.2014 16:17
ПОмогите пожалуйста найти технологическую карту на бетонирование фундамента под газовую турбину тепловой станции Alex_S4433 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.05.2012 08:50