| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента???

Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2011, 10:24 #1
Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента???
AndreyKo
 
начинающий строитель)))
 
Уфа
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 89

Всем привет!

Собираюсь прокладывать канализацию в доме (8х8, фундамент ленточный, заглублен на 0,6м).
Траншея внутри дома пройдет вдоль фундамента (см. эскиз).
Затруднения вызывают 2 вопроса:
1) на каком минимальном расстоянии от фундамента можно прорыть траншею???
2) в СНиП на канализацию указано, что глубина заложения канализационной трубы должна составлять глубина промерзания-0,3м, что для нашего региона 1,8-0,3=1,5м, но все равно глубоко. Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр???

Ваше мнение?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
план ввода водопровода и канализации 19.10.2011.dwg (81.1 Кб, 4728 просмотров)

Просмотров: 14380
 
Непрочитано 19.10.2011, 10:51
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр???
Можно. По крайней мере, в решениях по устройству мелкозаглубленных фундаментов с утеплением для коммуникаций указывается именно такой вариант. Только утепляется, так сказать, не сама труба, а грунт под ней. Т.е. на приличное расстояние влево/вправо от трубы утеплитель заводится.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:16
#3
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


А чем плох вариант утепления самой трубы? Вроде и бюджетно и технологично...И по сути источником тепла являются сами стоки, по-этому чем ближе к теплоизоляция к источнику, тем будет лучше.

Кто чего скажет по поводу минимального расстояния???
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:35
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
И по сути источником тепла являются сами стоки
Стоки пробежались по трубе - и плюхнулись в септик. Все, до следующего спуска в канализацию источника тепла нет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 13:04
#5
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Оченна смешно! Но а все же, чем плоха кольцевая изоляция трубы?
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 13:11
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Оченна смешно! Но а все же, чем плоха кольцевая изоляция трубы?
Ну я как бы серьезно. Источником тепла пробегающие по трубе какашки служить не могут. Надо использовать геотермальное тепло.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 07:08
#7
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Неужели нет рзницы на каком расстоянии от фундамента рыть траншеи?
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 08:13
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Мде, "траншея", "фундамент".
Хорошие люди роют так, чтобы линия, проведенная под углом величиной, равной углу внутреннего трения, афаик, грунта, от низа фундамента не попала в контур выемки, образующейся при проведении земработ.
Короче, выпуск каналии - сразу на запад от начала "траншеи", пусть на метр от земли, но только на сколько возможно - короче, и в колодец, откуда уходить на нормативную глубину, а лушче на промерзание.
Утепления - это всё от лукавого.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 08:34
#9
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89




А можно без распальцовок? И по возможности, поток сознания оформить в общепонятные фразы...
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 08:38
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Какое слово вам не понятно?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 08:50
#11
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
...линия, проведенная под углом величиной, равной углу внутреннего трения, афаик, грунта, от низа фундамента не попала в контур выемки, образующейся при проведении земработ
линия - откуда и куда проведенная? под углом равным величине угла внутр. трения надо полагать угол наклона трубопровода: 2-3 см/м, затем полная темень...

Да, и про какой запад идет речь? можно на метр, но как можно короче и в колодец, а от туда на глубину промерзания...????
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 08:56
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Мде.
Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
затем полная темень
У вас и до этого - полная темень. Идите вы в интернеты, а лучше в библиотеку.
Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Да, и про какой запад идет речь?
Хорошо. Налево. Так яснее, наверное.
Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
можно на метр, но как можно короче и в колодец, а от туда на глубину промерзания...?
Именно.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 09:21
#13
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Уважаемый, Вам годочков сколко? Судя по ответам не много...или заигрались.
Посылать куда-то незнакомого Вам человека по меньшей мере не вежливо и выглядит глупо.
Если я нарисовал колодец на "севере", то значит он может быть только на севере. Я н6е спрашивал о том где мне расположить колодец.
Про уход на глубину промерзания внутри колодца - это очень хороший совет!

А в целом, если нечего сказать, то лучше промолчать. Но если есть, что сказать, то лучше это говорить так, чтобы было понятно окружающим. Старайтесь уважать себя и собеседника.
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 22:38
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Давайте посмотрим правде в глаза.
Какашки и стоки это разные вещи.
Стоки могут быть источником тепла.

Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов ?
Это я не понимаю.
Да, наверняка напридумывали кучу типовых решений и т.п. Может где-то и дешевле сделать теплоизоляцию и выше границы промерзания. Но это дешевле инженеру, а не автору темы. Автор такого в глаза не видел и спроектировать не сможет наверное...
Тут уже не экономия, а лишь бы всё не сломалось...


Копайте ниже ? Колодцы будут ниже, всё будет ниже... Но ради 30 см...


Автор, извиняюсь, не заметил что вы строитель...
Ну тогда сделайте варианты и прикиньте их стоимость в ломанных сметных программах.

Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
1) на каком минимальном расстоянии от фундамента можно прорыть траншею???
Вообще где-то видел одно из ограничений - ограничение в 0,5 м от края трубы до края фундамента...
Хм... Но там вроде бы про коррозионные среды было...
В СНиП "защита от коррозии" или как-то так он назывался...

По логике вещей, чем дальше тем лучше. Разольётся, вымоет грунт и пипец фундаменту с домом...

Есть ещё такое понятие, как учёт последствий. Смоделируйте в голове ситуацию, куда потекут стоки если что... Смотрите уклон слоёв грунта и наличие водоупоров.
Если есть опасность, то имеет смысл

Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
2) в СНиП на канализацию указано, что глубина заложения канализационной трубы должна составлять глубина промерзания-0,3м, что для нашего региона 1,8-0,3=1,5м, но все равно глубоко. Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр???
Можно, но надо просчитывать варианты.
Потом например при определённой скорости вода не замерзает в трубе на морозе. Вроде бы больше 0,5 м/с или больше, не помню...
И это лучше всего решить инженеру ВК.
Т. е. нужен теплотехнический расчёт грунта+утеплителя.
В каком СНиПе посмотреть даже не знаю. Мы в институте теплопоток в грунте считали, вроде просто было...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 19:05
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов ?...
Нельзя - тогда труба будет ниже подошвы фундамента.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 08:04
#16
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Tyhig
Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов ?...

Нельзя - тогда труба будет ниже подошвы фундамента.
Труба в любом случае бедет лежать ниже подошвы фундамента, который заглублен на 0,6.
Колодец сделать глубже тоже дело не простое - экскаватор выкопал на 3,8 , а ковырять глубже вручную тяжко - очень плотная глина вперемешку с камнями.

Предполагаю сделать так: канализационную трубу утеплить, после проложить ее внутри азбест-цементной трубы....на глубине 1 м.


На счет того строитель я или нет - по образованию инженер-гидравлик. Про то, что я строитель специально наставил смайлов...Строю дом и по ходу дела мноие тех. решения приходиться прорабатывать самостоятельно т.к. профессиональные строители в этих вопросах не шарят.
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 11:44
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Труба в любом случае бедет лежать ниже подошвы фундамента, который заглублен на 0,6.
Плохо. Основание под фундаментом будет нарушено. Да и ВКашники по своим соображениям нам так делать запрещают.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 13:47
#18
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Плохо. Основание под фундаментом будет нарушено. Да и ВКашники по своим соображениям нам так делать запрещают.
Понятно, что плохо, а что делать? Не поднимать же специально трубу, чтобы провести ее сквозь фундамент... Вот и думаю насчет того, чтобы кан. трубу проложить внутри азб.-цементной, чтобы в случае утечек на размывало подошву фундамента.
AndreyKo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента???

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние от подошвы фундамента до верха нижележащего слоя bigden Основания и фундаменты 3 10.08.2011 19:38
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене Mike-M Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2011 20:20
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2008 15:18