Могут ли ламели закрывать окна?
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
||
Просмотров: 3979
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Эвакуация не осуществляется через окна - она выполняется через эваковыходы и пути эвакуации - см. ФЗ 123 ст.89 и СП 1.13130.2009 ст.4.2. Окна упоминаются только для помещений подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., да и то, в качестве второго выхода. В остальных случаях они не рассматриваются.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
А случай, если из какого-то одного конкретного помещения или этажа доступ к путям эвакуации будет невозможен по каким-либо причинам и останется единственная возможность эвакуироваться - через окно по спасательной лестнице, не рассматривается? Т.е. считается, что при любом развитии событий во время пожара доступ к путям эвакуации и возможность по ним эвакуироваться будут всегда?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Не всегда, а в течение нормативного времени, за которое люди должны успеть покинуть здание. |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
У МЧС есть инструменты для разбора любых конструкций, они не с пустыми руками и лестницей приезжают.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Вы, вообще-то, смешиваете понятия эвакуации и спасения - это разные вещи. В нормах описываются требования к путям и выходам по эвакуации - там никаких требований к окнам не предусмотрено, поскольку эвакуация через них не проходит. Что касается спасения и доступа пожарных через окна в помещения - про это Perezz!! написал. Проект в любом случае проходил экспертизу - решение норм не нарушает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Цитата:
С тем, что Perezz!! написал, согласен, но в практике бывают случаи (это часто показывают в новостях), когда во время пожара распространение дыма или огня происходит настолько стремительно, что люди не успевают добраться до запланированных путей эвакуации и у них остается только один путь спасения - через окно. Согласен, что такие ситуации возникают из-за нарушений норм пожарной безопасности - отделка пожароопасными материалами, их складирование на путях эвакуации и т.п., но пожары случаются как раз из-за нарушений. Не было бы нарушений, не было бы пожаров. Поэтому и предположил, что решения должны предусматривать самое худшее развитие событий (по возможности). |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Вряд ли способствует: все элементы алюминиевые. Фото из Интернета с примерами того, о чем речь, в приложении.
Да, еще один вопрос возник, глядя на это: как мыть окна с такими конструкциями, они же все неподвижные. Мусор между ними будет забиваться, как чистить, не понятно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Немного больше 22 метров. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
22 метра от проезда для пож.машин до низа открывающегося проема верхнего этажа? Схема ситуационного плана есть?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Как ранее писали коллеги, речь только о спасении. Эвакуации через окно не бывает. Как показывает практика, прыжок с высоты 20 м не безопаснее вредных факторов пожара. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Я понимаю. По логике противопожарных норм, человек, если оказался в помещении, где выход через дверь по какой-то причине будет заблокирован (задымлен, загроможден и проч.), обречен на смерть, независимо от того, есть у пожарных спасательная лестница или нет. Потому что если на окнах установлена такая металлическая конструкция, быстро сорвать ее не получится даже снаружи.
Нет, до парапета. Ситуац.плана у меня сейчас нет, но здание главным фасадом расположено вдоль дороги и тротуара и расстояние от стены до бровки дороги около 7 м. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Если высота здания меньше 18 м (от проезда для пож.машин до низа открывающегося проема верхнего этажа (кроме технического), то подъезд машин допустимо устраивать только с одной из продольных сторон здания. Для зданий класса ф4.3 не требуется доступ пожарных в каждое помещение со всех сторон при вышеуказанной высоте здания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Цитата:
1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара: 3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений. Что имеется в виду? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Как в 2007 Автокаде используя горячие клавиши закрывать окна? | willyams | AutoCAD | 2 | 23.09.2009 13:13 |
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли | Aleks ManaeFF | Архитектура | 8 | 01.08.2008 10:41 |