Непрочитано 08.06.2016, 15:06 #1
Огнестойкость покрытия из профнастила
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130

Добрый день.
Такой вопрос, Есть цех со стальными несущими элементами(колонны,фермы) и покрытием из профнастила(+"пирог"). Здание относится ко II степени огнестойкости. Согласно таблице №21 123-ФЗ, Предел огнестойкости для несущих элементов составляет R90 т.е. колонны и фермы должны быть с огнезащитой.
А как быть с профнастилом и с прогонами?
В той же таблице есть столбец "Элементы бесчердачных перекрытий" где написано RE15.
А согласно СП2.13130.2012 п.5.4.2 " К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости при пожаре.
__________________
Только в начале пути
Просмотров: 22564
 
Непрочитано 08.06.2016, 15:14
#2
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Данная тема неоднократно поднимается на форуме. Посмотрите вот тут, из последнего: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=131240
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 15:17
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Вроде сто раз тут уже обговаривалось да и вы сами ответили - если участвуют, то обеспечивать, но в таких каркасах обычно делают схему из колонн, связей и распорок и уже ферму не включают в обеспечение общей устойчивости
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2016, 11:45
#4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Примечание к табл. 21 ФЗ-123. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания и сооружения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

СП 2.13130.2021. 5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 05:24
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


В той же таблице есть требования к настилам R15.
Огнестойкость профлиста на R15 как доказывать будете?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 10:10
#6
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Видел расчет в книге Мосалкова, хочу посмотреть что и как
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 21:25
#7
kent1924

ПГС
 
Регистрация: 31.07.2012
Питер
Сообщений: 132
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В той же таблице есть требования к настилам R15.
Огнестойкость профлиста на R15 как доказывать будете?
Есть у "ТЕХНОНИКОЛЯ" и "РОКВУЛА", у КНАУФА заключения, утвержденные ВНИИПО. Они проводили испытания. Но они действуют при четком соблюдении состава кровли с утеплителем, мембранами и прочей фигней (естественно этих е самых производителей) сверх над профлисом покрытия. Сам профлист снизу не защищается ничем. При этом еще регламентируется предельная нагрузка, расстояние между прогонами. То есть все эти условия, для которых были проведены испытания, надо соблюдать. И еще, во всех испытаниях расстояние между прогонами не более 3 метров. То есть применение беспрогонной системы с пролетом более 3 метра автоматически делает любую кровлю вне закона. То есть она на 15 минут не проходит.
kent1924 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 20:23
1 | #8
Johnny D.


 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 24


У Технониколя есть достаточно свежее заключение. http://nav.tn.ru/upload/iblock/113/1...phrase_id=1269 лист 25
Судя по нему для RE15 без всяких технониколевских пирогов можно применить.

На основании анализа предоставленной технической документации и ранее
проведенных огневых испытаний конструкций ограждений из стального профилиро-
ванного листа по стальным балкам, установлено:
- предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет соответствовать
RE 15 при использовании в конструкциях стального профилированного листа типа Н
по ГОСТ 24045 толщиной не менее 0,7 мм и несущих незащищенных стальных балок
(прогонов) с приведенной толщиной металла δпр не менее 4,0 мм, установленных с
шагом не более 4000 мм (в случае меньшей приведенной толщины металла – при
условии выполнения огнезащитной обработки стальных конструкций в соответствии
с проектом огнезащиты), при условии воздействия нормативной нагрузки по СП
20.13330.2011 не более 3,2 кПа;
- предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет соответствовать
RE 15 при условии использования в конструкциях стального профилированного ли-
ста типа Н по ГОСТ 24045 толщиной 1,2 мм и более, и несущих незащищенных сталь-
ных балок (прогонов) с приведенной толщиной металла δпр не менее 4,0 мм, установ-
ленных с шагом не более 6,0 м, при условии воздействия нормативной нагрузки по
СП 20.13330.2011 не более 2,4 кПа.
- предел огнестойкости конструкций настилов покрытий будет соответствовать
RE 30 при условии использования в конструкциях стального профилированного ли-
ста типа Н по ГОСТ 24045 толщиной не менее 0,7 мм с огнезащитой плитами ТЕХНО
ОЗМ толщиной не менее 40 мм и выполнения огнезащиты несущих стальных балок
(прогонов), установленных с шагом не более 4,0 м, при воздействии нормативной
нагрузки по СП 20.13330.2011 не более 3,2 кПа.
Johnny D. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость покрытия из профнастила

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный уклон покрытия из профнастила eilukha Конструкции зданий и сооружений 51 20.12.2022 14:27
Огнестойкость профнастила DAF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.04.2017 18:54
Техкарта на монтаж плоского покрытия кровли из профнастила. imal89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2016 10:08
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 13 27.06.2007 00:10