Откуда берется N0 и Nc для расчета буранабивной сваи по Приложению Д СП 24.13330.2011?
krikskirk
 
Подмастерье
 
Россия
Регистрация: 18.09.2018
Сообщений: 39

Здравствуйте.
Непонятно откуда взять коэффициент N0 и Nc для расчета осадки буронабивной сваи. Можно ли этот расчет выполнять, как для всех других типов свай, или необходимо именно по Приложению?
Просмотров: 1750
 
Непрочитано 26.09.2018, 16:33
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Посчитать.
Nc-предельная нагрузка, которая может нести боковая поверхность сваи, по СП.
N0-для пяты из (Д2).

Афторы говорят о сваях большого диаметра, но без конкретики.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 17:01
#3
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 39


SergeyKonstr, а не подскажите, пожалуйста, в каком пункте СП Nc?
А то, я не нашел.
И можно еще вопрос, не совсем по теме?
krikskirk вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 17:23
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Как всегда методика включена по принципу "как есть"...
А что строите, если не секрет? И зачем именно этой методикой хотите воспользоваться, усложняя себе жизнь (приложение Д - рекомендуемое)? Чем вам расчёт по 7.4.2-7.4.9 не устраивает?
Просто, если хотите "точности" в расчётах, то добро пожаловать в геотехнические программы типа Plaxis и Midas.
Если будете рыть в направлении Nc/N0 то попытайтесь найти статью:
Особенности расчета осадок фундаментов из буронабивных свай. Б. В. Бахолдин, П. И. Ястребов, Е. А. Парфенов. Журнал: Основания, фундаменты и механика грунтов. - 2007. - N 6
Эти мужики - авторы методы Приложения Д.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 17:39
#5
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 39


UnAtom, Конечно,не секрет. Шумозащитные экраны возле больницы в Кронштадте. Заказчик дал геологию на соседний участок, и по отчету геологи рекомендуют использовать сваи. Сверху насыпной грунт, пески пылеватые, супесь и суглинок. Сначала я думал насчет ленточного фундамента, но на насыпной грунт, как-то страшно. Плюс ниже сильнопучинистые грунты. Поэтому решил остановиться на буронабивных сваях.
Расчет устраивает, просто написано, что для буронабивных свай добро пожаловать в приложение) Я только на пути становления, поэтому и не знаю пока, как и по чему рассчитывать. А Plaxis и midas нет возможности приобрести.
krikskirk вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 08:58
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от krikskirk Посмотреть сообщение
а не подскажите, пожалуйста, в каком пункте СП Nc?
Например, в п. 7.2.6 второе слагаемое выражения (7.11).

Цитата:
Сообщение от krikskirk Посмотреть сообщение
И можно еще вопрос, не совсем по теме?
Создайте тему и спрашивайте, в чём проблема?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 09:14
#7
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 39


SergeyKonstr, спасибо большое.
И позвольте еще вопрос задать.
В расчетах по несущей способности для насыпного грунта не учитывается сопротивление и толщина?
krikskirk вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:46
#8
isavd


 
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 9


Не учитываем
isavd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 09:53
#9
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 39


isavd, спасибо большое.
А если насыпной грунт пучинистый, то можно делать просто сваи под стойки экрана или лучше ростверком сделать?
krikskirk вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:55
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от krikskirk Посмотреть сообщение
В расчетах по несущей способности для насыпного грунта не учитывается сопротивление и толщина?
Нужно знать слежавшаяся насыпь или нет.
В одном случае учитывается, в другом нет, да ещё негативка.
Вложения
Тип файла: docx 10.docx (621.7 Кб, 18 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 09:57
#11
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 39


SergeyKonstr, спасибо за документ.
слежавшиеся и срок отсыпки более 5 лет.
Получается учитываем?
krikskirk вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 10:00
#12
isavd


 
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 9


Отчасти согласен что можно учитывать, можно не учитывать...Но раз у автора нет опыта, то я бы советовал не брать в расчет учет сопротивления по толще насыпных грунтов. Насыпные грунты какие? песок, слежавшийся? Консолидировался? Что под ним?
krikskirk не учитывай в расчете, будет в запас, да и правильно сделаешь... По второму вопросу, объедини ростверком, лучше работать будет, тем более верхние насыпные
isavd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 10:08
#13
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 39


isavd, Насыпной грунт состоит из песков разной крупности перемешанный с супесями пластичными влажными и насыщенными водой, также присутствует гравий с галькой и строительный мусор. Глубина промерзания 1,28 м.
Под ним пески пылеватые плотные, потом пески пылеватые средней плотности, супеси пластичные и т.д.
Первые три слоя пучинистые и чрезмернопучинистые.
А ростверк стоит заглублять или верхний сделать?

----- добавлено через ~3 мин. -----
isavd, SergeyKonstr, Вы простите, пожалуйста, что я бомбардирую Вас вопросами, но это мой первый объект и хочется разобраться в этом всем и сделать надежно. В интернете информация разнится, и лучше узнавать у людей занимающимися этим.
Особенно, если учесть что про безростверковый тип я вообще информации не нашел.

Последний раз редактировалось krikskirk, 27.09.2018 в 10:18.
krikskirk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Откуда берется N0 и Nc для расчета буранабивной сваи по Приложению Д СП 24.13330.2011?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Откуда берется нормируемое сопротивление теплопередаче ограждений по грунту? DeadAlex Отопление 1 13.12.2013 04:46
Расчет крена ростверка по СП 24.13330.2011 GIP Основания и фундаменты 23 26.11.2012 14:59
СП 24.13330.2011 противоречит 384-ФЗ -разные коэффициенты по назначению buzz113 Конструкции зданий и сооружений 36 28.04.2012 13:05
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
Поясните примечание по СП на сваи Chuvak_3 Основания и фундаменты 6 14.05.2009 14:56