| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.12.2018, 16:58 | #1 | |
Коэффициент расчётной длины для дымовой трубы
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 3164
|
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
СП Сооружения пром. предприятий
9.3.31 Расчетную длину трубы при определении форм свободных колебаний и проверке несущей способности горизонтальный сечений для свободно стоящих труб следует принимать равной высоте трубы, умноженной на коэффициент 1,12. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69
|
Коэффициент m=1,12 берётся в случае учёта собственного веса (у дымовой трубы нельзя пренебречь собственным весом в силу массивности конструкции), а коэффициент m=2 в случае, когда можно пренебречь весом (относительно тонкие, лёгкие конструкции).
|
|||
|
||||
Как правило, у дымовой трубы есть площадки. С учётом снега и гололёда на них, коэффициент расчётной длины вырастает до 1,2-1,3. Правда, я не припомню случая, когда для такой конструкции это играло бы хоть какую-то роль - труба рассчитывается как изгибаемый элемент в 99,9 % случаев.
|
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
это из нормотивки откуда то принимать при ветровой нагрузки такую длину, надо поискать откуда, как то считал дымовую трубу принимал удлинении по сравнению с физическим. Нашел:
6.5 В качестве расчетной схемы трубы следует принимать защемленный в основании консольный стержень постоянного или переменного по высоте сечения. Для стальных труб и труб из полимерных композитов с оттяжками расчетная схема принимается в виде консольного стержня, защемленного в основании с упругими опорами в местах оттяжек. Расчетную длину трубы при определении форм свободных колебаний для свободно стоящих труб следует принимать равной высоте трубы, умноженной на коэффициент 1,12. СП 375.1325800.2017 и в ранних нормах такое было
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.01.2019 в 21:05. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я выступил после смелого заявления: Jvlivs Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66
|
А вот ёщё вопрос - молниеприёмник (что наверху столба)- стойка из одиночного уголка с вваренным кругляком - там по типовой серии вообще получается где-то гибкость 250-300 при коэффициенте расч. длины 1.12 ???? Или я- ошибаюсь ?
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
нет не все но через одного точно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В принципе молниеприемник - неработающий (на сжатие) элемент, и его гибкостью заморачиваться не следует. А вот над жесткостью можно подумать - при динамических расчетах (пульсация, сейсмика) становится видно, что от колебаний молниеприемник хорошо напрягается (у корня).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,790
|
Наверное молниеприемники подбирал электрик или полуграмотный техник, а не инженер конструктор
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.01.2019 в 13:43. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Именно полуграмотные и подбирают "по гибкости". Причем не только молниеприемники.
Молниериемнику не грозит потеря устойчивости от собственного веса+гололеда. Молниеприемник ломается от колебании сооружения от ветра и/или сейсмики.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
добавлю причем как правило вырывает фундамент, потому что он как раз по типовой серии по моему(тупо сверленное отверстие диаметром 300 мм помоему и глубиной около 1,5-2х метров,залитое бетоном) и его как раз таки электрики не заморачиваясь везде применяют
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как найти коэффициент приведения длины | 212ВиП | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.11.2018 20:53 |
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? | Romashkin | Металлические конструкции | 11 | 03.02.2017 08:00 |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы | Alex_Student | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.03.2015 21:53 |
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире | Юлия1235 | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.05.2014 13:49 |