Проектирование верикального стояка СКС
инженер
Оренбург
Регистрация: 18.04.2007
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 18735
|
|
||||
Была подобная тема
Это правильно, что в трубах. А еще правильней, сделать кассету для заливки в пол, с гильзами-трубами и вылетом их на верхнем этаже на 100 мм. Дальше по лестничному лотку. Причем, если бы в здании велись строительные работы, я бы сделал ЧТЗ на организацию стояка и поручил бы этот стояк сделать строителям. Не сами же долбить перекрытие будете, потом отвечать за это... Хотя 8 труб для 200 UTP 5e много. Мне nanoCAD СКС подсказал , что для 200 кабелей нужно 4 трубы 50 мм. Запас на ваше усмотрение. Можно, конечно, посоветовать "толстый" короб по лестничной клетке, но этот вариант до первого визита пожарного инспектора. Также, можно, если позволят, поставить шкаф на верхнем этаже, и от него бросить нитку оптики и многопарник к шкафу в подвале - прокол будет намного уже, одной трубой обойдетесь (но здесь нужно проект по ЛВС смотреть). |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Труба диаметром 50 мм и при толщине стенки 2.5 мм имеет площадь сечения 1771.16 мм2, площадь 20 UTP4x2x7.5 = 1125 mm2, что дает 64% заполнения. Теперь 200 делим на 20 получаем 10 труб. А как считает ваш нано? Или он забивает на 100% трубу?
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Что-то вы оба путаете.
При диаметре внутреннего сечения трубы 50 мм и диаметре кабеля UTP 7,5 мм при 100% заполнении в трубе влезет 33 хвоста. Соответственно для прокладки 200 кабелей требуется минимум 200/33=6 труб. Проверьте: http://www.opsonline.ru/onlinekkab или в http://www.cleper.ru/programs/Channel |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
Nike, UTP 7.5 мм - это уже 6-я категория. А со 100% заполнением не стоит делать, так как протягивать кабели будет ух как муторно, да и надобно что-то оставить и снежникам по слаботочке (пожарникам, охранникам).
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 10.07.2009 в 15:45. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Offtop: Это еще, как сказать. Аппетит приходит во время еды.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
Serge_BN,
nano правильно считает, только она сделала подсчет из того, что в нее введено было. наш nanoCAD СКС посчитал исходя из следующих условий: при внутреннем диаметре трубы 47мм площадь сечения - 1734,94мм2 при диаметре кабеля 5 мм его площадь 19,63мм2, но nanoCAD СКС для кабеля берет значение 25мм2 при заполнении трубы на 90% получаем 63 кабеля на трубу. Итого 4 трубы. Если установить заполнения трубы 64% то получаем 45 кабелей на трубу. Итого 5 труб. Если базы выбрать кабель с диаметром 5,5мм, то... |
||||
|
||||
Serge_BN,
Я привел только алгоритм расчета, который мы забили в nanoCAD СКС, и он виден не совсем явно, но установки по заполнению кабельных каналов (лотков, коробов и труб) устанавливаются в свойствах проекта, а количество кабелей видно в свойствах самого кабельного канала через контекстное меню. То, что, сечение кабельного канала меньше, чем сечение кабелей, подсказывают проверки проекта. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.07.2009 в 13:37. |
||||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
У нас имеются таблицы допустимого количества эл. проводов в трубах в зависимости от диам. трубы и типа кабелей-проводов, и эти таблицы находятся в Кодах (аналог вашего ПУЭ). Неужели нет аналогочных таблиц у вас, что разгорелся такой спор?
|
|||
|
||||
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55
|
как вариант, без всякого нанаокада, подороже но и покультурнее - вместо труб кабельный короб, а в перекрытиях кабельную проходку типа roxtec
__________________
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво. |
|||
|
||||
Инженерные сети Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43
|
Долбить такую здоровенную штробу без согласований со строителями вообще может быть чревато. : ) Поэтому предлагаю запроектировать кабельрост вертикально по стене, а его "зашить" перегородками из ГКЛ (если он располагается в коридоре или на лестничной клетки), предусмотрев для возможности осуществления ремонтных работ лючки-ревизии -- один непременно снизу, а другой где-нибудь ближе к середине. Проходы через перекрытия - непременно в стальных гильзах с противопожарной заделкой.
По поводу труб: заполнение считаю примерно следующим образом: 50-60% - для прямых участков, и не более 35% если имеется поворот. Вроде, монтажники еще не жаловались ; ) Кабельные короба из ПВХ в местах оющего пользования, исходя из опыта нашей работы, уж сильно слишком "возбуждают" всяких инспекторов : ) |
|||
|
||||
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55
|
Интересный подход в нашей стране к назавнию СКС. Нарисовали компьютерную сеть, и вот на тебе - СКС, гордо звучит. А "пожарники-охранники"? вообще то СКС должна в себе содержать ВСЕ кабельные линии здания, включая компьютерные, УАТС, ОПС/АПС, и т.д
__________________
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Максим, в простые лотки вы вправе никого не впускать, но в вертикальную закладку, извини-подвинься, "пожарники" в первую очередь выкинут вас из этих труб, как проектировщиков всего этого хозяйства, не принявших в расчет смежников.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Proff, а что, если не система не содержит в себе хоть одну из названных "ВСЕХ", то уже не имеет право называться СКС?
Ятд, СКС является комплексом связанных и зависимых составляющих, основными из которых являются информационные. Системы безопасности имеют право жить отдельно. А иногда должны жить отдельно. "ВСЕХ" - это Вы, конечно, перегнули.. Offtop: Привет, кстати, земляку от почти "иммигранта"! Хорошо быть Томичем - все нипочем, все нипочем! Последний раз редактировалось Nike, 08.09.2009 в 16:25. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Техническое задание на проектирование | 4enkoff | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 21.11.2014 16:56 |
Проектирование СКС (структурированых кабельных систем) | Karabaza | Электроснабжение | 68 | 25.10.2011 10:27 |
Юридический вопрос по лизенции на проектирование | mistasn | Организация проектирования и оформление документации | 26 | 30.04.2009 06:07 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |