Доброго дня.

В требованиях к разделу ИТМ ГО выдали разработку сисетмы СМИС.
До этого никогда этим не занимались. Есть конечно специализированные фирмы, но возможно тут, что то смогут посоветовать по данной системе.
пока накопал ГОСТ Р 22.1.12-2005
и то, что необходимо получить ТУ на проектирование СМИС (но не понял у кого? или это и есть задание от МЧС на ИТМГО?) и ТУ на подключение СМИС к Еддс города (это скорее всего в городском центре vxc)
Сам проект вроде как если все инженерные системы делам мы, АСУ ТП тоже, то по идее нам и увязать будет проще все параметры, требуемые для СМИС. Просто насколько все это геморойно, а главное куда данный проект надо направлять? На экспертизу надо предоставлять? Но как его предоставить если для ПД разработка АСУ ТП не делаеться в полном объеме, да и остальные разделы в плане автоматики дорабатываются и принимают нормальный вид только на стадии РД.

Спасибо.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Просмотров: 30549
 
Непрочитано 14.07.2015, 07:42
#41
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Цитата:
Сообщение от Косьянчик Д Посмотреть сообщение
Конечно реализованы. Раздел стадии П выполняется в большей степени как концепция, а вот на рабочке все четко прописывается, как, куда и что.
Я концепций, бессмысленных и беспощадных, напишу десять штук за вечер.
А вот объем и проработку ТЗ на РД по СМИС я себе представляю. Более того, представляю сколько людей к этому привлечь и знаю, что эксплуатировать такую систему будет некому. Более того, эта система на предприятии предполагает наличие совместимой системы где-то в МЧС. И опять про наличие таких центров и систем я не слыхивал.
Во время работы в одном ЗАТО я занимался пожарными и охранными сигнализациями, так вот, сигналы о пожаре собирались в едином диспетчерском центре у пожарных. Даже сигналы "авария" и "неисправность" иногда вызывали трудности. То свободных пар у связистов нет. То, вообще, до объекта медь не проложена. А там город то 50тыс. населения. И объектов не много. А пульт там приличный получался.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2016, 09:28
#42
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629


ГОСТ Р 22.1.12-2005 п. 5.1.1 Получение данных мониторинга путем сопряжения с комплексами диспетчерского управления производственными процессами, безопасностью и жизнеобеспечением объектов не допускается. - как это понимать? Ставить по второму датчику/ извещателю/ видеокамере для ОС/ ПС/ ВН? Да Заказчик пошлет куда подальше, идет счет на копейки уже, в проекте экономим на всем что можно. Для автоматики отопления/вентиляции/охлаждения тоже ставить по 2 датчика - один для непосредственно автоматики, второй для СМИС?

----- добавлено через ~19 мин. -----
Отбой. Нашел приказ №110-ст от 1 июня 2011 года. изменение 1 к ГОСТ Р 22.1.12-2005 для добровольного применения, а требование о недопущении сопряжения со смежными системами появилось только в этом изменении. Так что сопрягаем )
mavik на форуме  
 
Непрочитано 04.05.2016, 17:59
#43
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629


Получил письма от администрации района где проектируется объект с СМИС. Пишут что у них не установлен программно-технический комплекс СМИС. Просят обращаться в орган повседневного управления РСЧС. Оттуда, т.е. от органа РСЧС, пришел ответ, что вопросы подключения оборудования объекта к ПТК СМИС не входят в их компетенцию. На основе этого хотел было отказаться от проектирования раздела СМИС, но Заказчик сказал чтобы в проекте была предусмотрена возможность подключения. Делаем проект СМИС до АРМ СМИС. Интересный раздел, однако, получается - от АРМ диспетчера (куда сводится вся информация о системах ОВ, ВК, ХС, ЭО, ЭМ, отопление), а также от АРМ ОПС, передаем информацию на АРМ СМИС и ... все.
mavik на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 09:19
#44
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
передаем информацию на АРМ СМИС и ... все.
ой в Казани у Вас женщина в экспертизе дотошная до СМИС. Так что лучше все проработайте, если к ним пойдете.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail на форуме  
 
Непрочитано 10.05.2016, 09:19
#45
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


Цитата:
Интересный раздел, однако, получается - от АРМ диспетчера (куда сводится вся информация о системах ОВ, ВК, ХС, ЭО, ЭМ, отопление), а также от АРМ ОПС, передаем информацию на АРМ СМИС и ... все.
Недавно также проект сдавал. С АСУ в СМИС и на этом всё. Взяли с Администрации письмо о отсутствии в ЕДДС оборудования и соответственно возможности приёма. В письме было указано, что должна быть предусмотрена прямая телефоннная связь города с комбинатом. По факту ее нет. Взяли с комбината письмо о "сроках" строительства такой телефонно

----- добавлено через 33 сек. -----
телефонной сети и всё, вроде прошло.
vladvlad5 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 15:38
#46
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629


Как говорил один "мужчина в самом расцвете сил" - "продолжаем разговор".
Получил замечания от эксперта по разделу СМИС: - Не предоставлено описание в текстовой части подраздела процесса взаимодействия с уполномоченной организацией, обслуживающей «ПТК СМИС/СМИК» в ЕДДС муниципального района и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области», по инсталляции базы данных «ПТК СМИС» объекта в «ПТК СМИС/СМИК» см. п. 2.1. технических условий ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области».
Подскажите, пожалуйста, что за процесс необходимо описать? Как описывать процесс взаимодействия с организацией? Кто, кому и за что деньги передавать будет?
Позвонил эксперту спросил, отвечает "пропиши в ПЗ как база данных с вашего объекта ретранслируется в базу данных МЧС". Опять ничего не понял.
mavik на форуме  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вопросы по проектированию сисетмы СМИС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Вопросы по проектированию подземных переходов Купцов Прочее. Архитектура и строительство 16 08.11.2013 14:39
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
Вопросы по проектированию ВК для котельных proekt_mep Инженерные сети 6 28.11.2008 20:37
Вопросы по проектированию Коттеджа Vildar Конструкции зданий и сооружений 13 21.11.2007 20:26