| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел крепления стойки к фундаменту

Узел крепления стойки к фундаменту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2011, 10:51 #1
Узел крепления стойки к фундаменту
sollos
 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 24

Уважаемые форумчане, кто может подскажите, есть стойки металические из уголков, на которые устанавливаются трансформаторы тока 500 кВ и 330 кВ, монтажники задали вопрос как выставить стойку ровно по уровню, так как просто поставив ее на фундамент она имеет уклон, строитель разработал узел (II, III см. чертежи) но другой строитель говорит что так нельзя )))) сам я не строитель, поэтому нужно чьето независимое мнение, буду благодарен.

Вложения
Тип файла: zip ТТ 500.ZIP (2.41 Мб, 389 просмотров)
Тип файла: zip ТТ 330.ZIP (4.89 Мб, 222 просмотров)


Последний раз редактировалось sollos, 13.10.2011 в 11:33.
Просмотров: 5992
 
Непрочитано 13.10.2011, 11:39
#2
ПГС/ГСС

подземные сооружения
 
Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92


Чертежи ТТ 500 я посмотрел

вы писали:
Цитата:
Сообщение от sollos Посмотреть сообщение
монтажники задали вопрос как выставить стойку ровно по уровню, так как просто поставив ее на фундамент она имеет уклон, строитель разработал узел (II, III см. чертежи)
Поясните, какая конструкция имеет уклон?
Кстати, узлы II и III на лите 15 выполнены верно, по крайней мере в части крепёжных болтов (узел II) анкерных болтов (узел III)

на узле III - зазор между гайками и фундаментом сделан, думаю, как раз для выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора.
ПГС/ГСС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 12:02
#3
sollos


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 24


Фундамент не ровный! а как сделать этот выравнивающий слой после того как стойку установили, его же туда не закидаеш.....??
sollos вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2011, 20:45
#4
ПГС/ГСС

подземные сооружения
 
Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от sollos Посмотреть сообщение
Фундамент не ровный! а как сделать этот выравнивающий слой после того как стойку установили, его же туда не закидаеш.....??
1. Прикрепляю чертежи с похожим узлом. Надеюсь сами разберётесь, что в этом узле можно использовать для своего проекта, если Вы молодой инженер.


Но
2. Если Вы не инженер, проектировщик, а допустим, начальник или посредник между заказчиком и исполниелями-строителями, то ликбез мне сложно проводить, но я постараюсь: раствор можно "закидать", а точнее "залить", разумеет ся должна быть небольшая опалубка из досок. Раствор должен быть определённой марки и консистенции. Он зайдёт в то место, куда вы его не сможете закидать, надо только мастерком работать - вибрации типа похлопываний болжны быть. Это выполнить по силам любому более-менее грамотному каменщику.
Удачи
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
чертежи КМ. Эксклюзивно для sollos.dwg (256.5 Кб, 2448 просмотров)

Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 23.10.2011 в 20:48. Причина: дополнение
ПГС/ГСС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел крепления стойки к фундаменту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
узел крепления стойки к свае? новый проектировщик Основания и фундаменты 5 28.12.2010 15:53
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34