Сборный ленточный фундамент для КП, помогите
Герман
 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 5

Здравствуйте дорогие друзья, обращаюсь к знающим людям с просьбой помочь разобраться с нюансами КП, т.к преподавателей на консультации не выловить...(

вопросы:
- всегда ли, и на сколько точно соблюдается правило "бетонный блок должен заходить на 1/3 подушки"? как мне объяснили "во избежании трещин и для того чтобы он работал собственно"

- имею ли я право делать монолитный участок заместо подушки, а сверху укладывать блок?
[IMG]http://s017.***********/i420/1111/29/91f1518cccde.jpg[/IMG]


- возможно ли укладывать блок 3й дополнительный блок между двумя другими, в центре нашей подушки?
[IMG]http://s009.***********/i310/1111/87/df31b36aa92b.jpg[/IMG]


заранее спасибо за понимание

Последний раз редактировалось Солидворкер, 06.11.2011 в 18:04.
Просмотров: 1687
 
Непрочитано 06.11.2011, 18:04
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
<phrase 1=


Герман, не у всех мониторы 156 дюймов. Картинки надо приводить к приемлемому размеру.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2011, 19:54
#3
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


КП - каркас пространственный?.
КП - командный пункт?
КП - крупнокалиберный пулемёт?
КП - курсовой проект?
Цитата:
Сообщение от Герман Посмотреть сообщение
- имею ли я право делать монолитный участок заместо подушки, а сверху укладывать блок?
Да, право такое Вы имеете. Посчитайте необходимую ширину фундаментной ленты.
Соотношение z/b1 m=z/b 6
величины и действия обозначение формула ед. изм. значение пункт из таблицы "последовательность"
стр. 85 формула 5.3 Для точек, расположенных на вертикали, проходящей через центр площади загружения, вертикальные нормальные напряжения определяются формулой σz0 σz0=(2*p/π)*(arctg((b1*l1)/(z*(b1^2+l1^2+z^2)^0.5)+b1*l1*z*(b1^2+l1^2+2*z^2)/((b1^2+z^2)*(l1^2+z^2)*(b1^2+l1^2+z^2)^0.5)
стр. 85 формула 5.3' или σz0 σz0=α*p
где α α=(2/π)*(arctg((b1*l1)/(z*(b1^2+l1^2+z^2)^0.5)+b1*l1*z*(b1^2+l1^2+2*z^2)/((b1^2+z^2)*(l1^2+z^2)*(b1^2+l1^2+z^2)^0.5) 0.19928788
Полуширина фундамента b1 b1=b/2 м 0.401421823
Полудлина фундамента l1 l1=l/2 м 5

Посчитайте консольный вылет Вашей подушки. Задайтесь толщиной ленты. Посчитайте армирование. Посмотрите требования к защитным слоям бетона. В сборных конструкциях и в монолитных есть "разности-различия"
Цитата:
Сообщение от Герман Посмотреть сообщение
- возможно ли укладывать блок 3й дополнительный блок между двумя другими, в центре нашей подушки?
СНиП "булыжник" (смотрите каменный СНиП). Кажется, II-22-81.

А ещё, как говорит один человек - "поиск" на DWG.

Слышь, проектанты, у меня тут муха по кухне летает, брать мухобойку неохота, сижу на балконе, пью пиво и смотрю футбол, щас подруга приедет, срочно решайте проблему, чо мене с мухой делать, а то она чё-то надоедает.

Ака Кулик, неужели я и сейчас кому-то нахамил? Или флудю-флужу?

Последний раз редактировалось kulvazab, 06.11.2011 в 22:09.
kulvazab вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сборный ленточный фундамент для КП, помогите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: