| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > осадочный шов - как устроить фундамент?

осадочный шов - как устроить фундамент?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2011, 17:07
осадочный шов - как устроить фундамент?
НаталиНН
 
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37

Дорогие проектировщики! Имеется промышленное здание, одна часть здания высотой 4 м (служебно-бытовой корпус), вторая часть высотой 8 м. (рентген-лаборатория с толщиной ж/б стены 600 мм. и мостовым краном). Разница нагрузок на фундаменты соседних частей зданий очень существенна, поэтому делаю осадочный шов. Теперь вопрос, соседние колонны находятся очень близко друг к другу, не хватает места для фундаментов, можно делать фундамент с одной стороны (со стороны осадочного шва) без ступеней вообще? вообщем, по чертежу более понятен мой вопрос будет?????

Вложения
Тип файла: pdf рабочий@-Model.pdf (1.3 Кб, 484 просмотров)

Просмотров: 11552
 
Непрочитано 14.11.2011, 17:49
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


А почему рама распорная ?
Только если допуски учитывать...
Так то нет вроде бы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 18:11
#42
НаталиНН


 
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Момент от распора это имеется в виду момент в опоре стойки рамы от расчетного сочетания нагрузок, если внизу защемление.Так почему такая большая грузовая площадь справа?
Грузовая площадь не большая, не очень наглядно я нарисовала, приглядитесь, там часть площади от центральной колонны.
Момент я взяла только от крана. Ну так основной вопрос в силе!!!!! Можно ли так запроектировать фундаменты????????
НаталиНН вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2011, 18:52
#43
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от НаталиНН Посмотреть сообщение
Можно ли так запроектировать фундаменты????????
Можно. Только смысл?
Вам же писали - осадку один хрен определит сильнейший. Тогда зачем вообще его делить?
Здания нежилые, сделайте общий фундамент , но маленький домик обоприте на него шарнирно, чтоб не ломался. Соответственно, под него придется делать балочную системку.
А делить нет смысла. То есть вообще нет...Поломаете потом стену.
Так что делайте общий, а маленький домик наклонно - осадка его отперпендикулярит.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2011, 19:27
#44
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Извиняюсь не разглядел.С запасом можно запроектировать.Но правильно делают пространственную схему загружают всеми нагрузками и N и М на обрезе фундамента.Эти усилия приводят в РД
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2011, 19:50
1 | #45
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от НаталиНН Посмотреть сообщение
Можно ли так запроектировать фундаменты????????
можно, но в этом нет необходимости, делайте общий фундамент, считайте осадку под каждым, проверяйте МАх допустимую разность осадок, ничего сложного в вашем случае нет
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 09:28
#46
НаталиНН


 
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37


Вообщем посчитала я осадку каждого фундамента, получились смешные цифры - 14,5 мм. и 3,4 мм. Разность осадок меньше предельно допустимой 0,004, осадочный шов предусматривать не буду, буду делать на одном фундаменте. Теперь следующий вопрос - шов по стене все равно оставить, ведь да???
НаталиНН вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2011, 09:43
#47
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А зачем?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 09:53
#48
НаталиНН


 
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37



т.е. не надо?
НаталиНН вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2011, 09:58
1 | #49
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По стенам это температурный шов и нужен если большая длина здания
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 10:03
#50
НаталиНН


 
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37


Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НаталиНН вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2011, 10:16
#51
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Всегда рады помочь!
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > осадочный шов - как устроить фундамент?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент? Lesia___ Основания и фундаменты 3 24.03.2011 21:22
Нужен ли тут осадочный шов в фундаменте совмещенный с дефшвом? Сазоныч Основания и фундаменты 2 25.11.2010 16:40
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир Petro Основания и фундаменты 9 21.06.2007 10:26
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47