Как выровнять ствол башни высотой 90м?
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 3383
|
|
||||
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30
|
Ослабить фундаментные болты. Забить стальные клинья под опорную плиту. Если оттяжки сильно натянуты, то предварительно ослабить. Вести контроль крена двумя теодолитами. После выправления крена, приварить клинья к плите и выполнить подливку бетона под плиту. Затянуть гайки и натянуть оттяжки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
1) В техническом отчете по обследованию АО, что требуется исправлять, то и разрабатываете.
2) Цитата:
3) Выравнивение ствола жизненно необходимо? Связь не работает или элементы не проходят с учетом доп. моментов? 4) Так все же мачта или башня? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 18
|
Цитата:
Отклонениния вышли за пределы допустимого |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
1. Установлено в результате чего отклонения вышли за пределы допустимого? Не точность монтажа? Осадка фундамента?
2. Читайте внимательно отчет по обследованию, требуйте с исполнителей всю необходимую информацию для реализации требований задания на проектирования. |
|||
|
||||
В первом посте речь о мачте
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет анкерных болтов пространственной башни высотой 25 м | Мишастик | Металлические конструкции | 20 | 27.01.2014 23:48 |
Юмор 2013 | T-Yoke | Разное | 1613 | 01.01.2014 02:27 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Ищу типовой проект (серию) на унифицированные водонапорные стальные башни вместимостью 200, 250, 300 м3 высотой опоры 18, 25 м | Павел М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.07.2009 15:57 |