Нужен ли футляр на трубе, если она пересекает дорогу не полностью
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2648
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Вопрос для догадливых, видимо.
Наверное, имеется ввиду водопровод. Наверное, дорога 1-й или 2-й категории. да, футляр нужен. Смысл в нем тут я вижу такой - исключение размыва грунта при аварии на трубопроводе.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Если подходить формально, то футляр не нужен, но иногда такие требования выставляют водоканалы, либо другие согласующие инстанции, бывает что и эксперты.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 3
|
А те т/д что идут вдоль дороги (внутри проезжей части) тоже нужно заключать в футляр? Водоканал требует чтобы сети ВиК на ПЕРЕСЕЧЕНИИ с проезжей частью дорог были заключены в футляры. Если идет вдоль дороги это пересечение тоже?
Последний раз редактировалось eranneta, 06.10.2016 в 12:37. |
|||
|
||||
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70
|
Нда. Нужен футляр, если дорога 1-2 категории. Нужен футляр, если есть соответствующее требование в техусловиях. В остальных случаях он не нужен.
А что это? Примыкание?? Цитата:
У нас водоканал в ТУ прописывает требование, что трубопроводы, проложенные по территории с усовершенствованным покрытием заключались в футляр. Это стандартное требование. Я в своих проектах в футляр не заключаю по ряду причин. Водоканал, спасибо им, понимает эти причины и согласовывает. И ещё - футляр под дорогами должен быть стальной. Или только при обосновании - ПЭ. Минусы - посчитать "пустышку" на нагрузку - толщина стенки футляра должна быть офигительной, что бы футляр работал как футляр (для ПЭ). Найти место протечки очень сложно (особенно на больших участках в футляре).
__________________
Нет невыполнимых задач |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Процесс получения технических условий в случае, если земля под проектируемый объект строительства (автодорогу) не принадлежит Застройщику. | and088 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 28.12.2016 20:13 |
Нужен узел примыкания ж.б. междупутного лотка к водопропускной трубе | freespirit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.10.2015 12:30 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Загородный дом. Какой специалист нужен? | Anastassia | Прочее. Архитектура и строительство | 163 | 17.02.2014 16:21 |
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 27.07.2007 13:17 |