Горячее водоснабжение
инженер
Moscow
Регистрация: 13.04.2007
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3780
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Циркуляционная система горячего водоснабжения делается не ради полотенцесушителей, а для того, чтобы перед водоразборными приборами всегда была гоячая вода. Если нет циркуляции, то вода при отсутствии водоразбора остывает и ее приходится сливать пока "о, горяченькая побежала". Внутри здания, особенно небольшого, циркуляции может и не быть. В сетях (если ГВС не от подогревателя на вводе) должна быть обязательно - слишком много сливать.
Во многих городах циркуляции ГВС нет и в жилье (полотенцесушители на отоплении). Секрет в том, что за электроэнергию циркуляционного насоса платит поставшик тепла (и несет убытки), а за бесполезно слитую тепленькую воду - потребитель, как за горячую (и из своего кошелька покрывает бесхозяйственность). |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не "по любому", а по СНиП.
А в СНиП записано: Цитата:
|
|||