Блок-модуль физико-химической очистки - вопрос по нормативным расстояниям.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2015, 16:29 #1
Блок-модуль физико-химической очистки - вопрос по нормативным расстояниям.
poiskovik
 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 16

Здравствуйте. При осмотре строящегося объекта эксплуатирующая организация нашла в блок-модуле физико-химической очистки несколько недостатков, среди которых:
1) Не обеспечены нормативные проходы между стеновыми панелями и оборудованием.
2) Не обеспечено нормативное расстояние между трубопроводами и ограждающими конструкциями блок-модуля.
В каких нормативных источниках можно посмотреть эти расстояния?
Просмотров: 1610
 
Непрочитано 10.06.2015, 17:50
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


где они эти недостатки нашли? в блоке или за пределами блока?
Цитата:
Сообщение от poiskovik Посмотреть сообщение
Здравствуйте. При осмотре строящегося объекта эксплуатирующая организация нашла в блок-модуле физико-химической очистки несколько недостатков, среди которых:
1) Не обеспечены нормативные проходы между стеновыми панелями и оборудованием.
2) Не обеспечено нормативное расстояние между трубопроводами и ограждающими конструкциями блок-модуля.
В каких нормативных источниках можно посмотреть эти расстояния?
А не проще ли у этой самой организации и спросить
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 18:24
#3
poiskovik


 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
А не проще ли у этой самой организации и спросить
Вот надо бы, конечно. Но раз пока задание повисло на мне, я и выполняю

Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
где они эти недостатки нашли? в блоке или за пределами блока?
В самом блоке. В помещении стоят рядами фильтры для очистки воды. Речь вот об этих фильтрах("оборудование") и о трубопроводах этих фильтров.
poiskovik вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 13:14
1 | #4
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Приказ 784 ФСЭТАН про технологические трубопроводы, СП 1.13130 про эвакуационные пути, СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий", OCT 26.260.758-2003 про металлоконструкции и в т. ч. площадки обслуживания, отраслевые правила охраны труда.
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2015, 20:15
#5
poiskovik


 
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Приказ 784 ФСЭТАН про технологические трубопроводы, СП 1.13130 про эвакуационные пути, СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий", OCT 26.260.758-2003 про металлоконструкции и в т. ч. площадки обслуживания, отраслевые правила охраны труда.
Большое спасибо, помогли
poiskovik вне форума  
Ответ