16.03.2016, 13:09 | #1 | |
Как убрать железо из сетевой воды теплосети?
инженер-технолог
Москва
Регистрация: 07.01.2016
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 3234
|
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 07.01.2016
Москва
Сообщений: 22
|
в виде осадка его удалять не выгодно. уже использовали продувку. там видимо проблема в теплообменнике на цтп, потому что с тэц вода выходит нормальная , а приходит с железом. менять теплообменник никто не будет, но проблему решить нужно.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Разрешите поинтересоваться. А других окислителей в этой воде быть не может? Я не то что бы спец, но имею к теме некоторое отношение. Не лучше ли начать с определения хим. состава и ОВП?
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
В этой нет, раз человек указывает, что критичным значением для него является железо 0,5 мг/л, значит воду он должен подавать питьевого качества, а в ней других окислителей быть не может.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Да, правда, споры об эффективности ингибиторов всё ещё идут.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс? | ventru72 | Инженерные сети | 8 | 03.12.2014 12:18 |
Предохранительный клапан на подогревателе сетевой воды | PPeterr | Отопление | 29 | 20.08.2012 16:16 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |